Seite drucken - Neues RM Modul S88 nachrüsten

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Michael Knaupp in 10. Mai 2025, 10:35:14

Titel: Neues RM Modul S88 nachrüsten
Beitrag von: Michael Knaupp in 10. Mai 2025, 10:35:14
Guten morgen,

ich habe ein neues 16 Modul S88 von Littfinski nachgerüstet, es ist das 15. Modul an einem HSI am Strang 3. Das Modul hat sich selbständig angemeldet und ist in der RM Konfiguration enthalten. Ich habe die 16 RM Nr. eingetragen. Nachdem ich die RM Kontakte mit dem RM Abschnitt verbunden habe wird die Belegt Meldung nicht angezeigt aber einzelne RM Nr. blinken. Ich habe schon ewig keine RMK Module mehr nachgerüstet und weis im Moment nicht weiter und benötige Unterstützung.
Titel: Aw: Neues RM Modul S88 nachrüsten
Beitrag von: Manfred G. in 10. Mai 2025, 11:31:57
Hallo Michael,

in der Konfiguration von WDP kann ich keine Fehler erkennen. Insofern tippe ich auf Probleme in der Verkabelung, vorausgesetzt das neue Modul hat keine Macke.
15 Module in einem Strang sollte schon funktionieren, aber wenn du die Möglichkeit hast es an einem der beiden anderen Stränge anzuschließen solltest du das zumindest testweise mal versuchen.
Titel: Aw: Neues RM Modul S88 nachrüsten
Beitrag von: Torsten Junge in 10. Mai 2025, 12:33:05
Hallo Michael,
Die Anzahl der Module am HSI sollten gleichmäßig aufgeteilt werden max. 10/10/11 bei zu vielen Modulen an einem Strang kann es dann sein, dass das letzte Modul zu wenig Spannung bekommt.
Titel: Aw: Neues RM Modul S88 nachrüsten
Beitrag von: Michael Knaupp in 10. Mai 2025, 16:18:24
Hallo,

hab den Fehler gefunden, im RMK System ist eine Datenweiche eingebaut und an dieser Datenweiche DSW 88 N, muss man die Anzahl der Module einstellen. In einem Strang sind 15 Module möglich.
Das geschieht jetzt morgen und ich hoffe dass das Problem gelöst ist.

Nochmals danke für die Tipps