Seite drucken - HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: wdpZa in 05. Juni 2025, 16:57:44

Titel: HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein
Beitrag von: wdpZa in 05. Juni 2025, 16:57:44
Hallo Forumsmitglieder,

beim Hinzufügen eines weiteren RM Moduls ist mir der folgende Fehler aufgefallen, für den ich keinerlei Erklärung habe.

Im Modul NR 8 (113 - 128) stimmt die Zuordnung der RMKe nicht mit den Anschluss Nummern überein (siebe Abbildung).
Der Kontakt 113 zeigt keine Rückmeldung.
Der Kontakt 114 zeigt dagegen 113 an, 115 zeigt 114 an, usw.

Der Kontakt 128 wird beim Anschluss 1 des Moduls 9 angezeigt, 129 wird auf 130 angezeigt, RM 144 existiert nicht. Die Verschiebung der RMK Nummern setzt sich also im nachfolgenden Modul fort.

Dieses Phänomen zeigt sich NUR an dieser Stelle des ersten Strangs.

Die Module 8 und 9 sind neu, ebenso die Verbindungskabel.

Hat jemand eine Idee, was da passiert sein kann?
Titel: Aw: HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein
Beitrag von: Helmut Kreis in 05. Juni 2025, 17:52:46
Hallo Hans,

vielleicht einfach nur falsch hineinkopiert oder falsch aufgelegt? Kannst Du doch korrigieren.
Titel: Aw: HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein
Beitrag von: wdpZa in 05. Juni 2025, 18:21:35
Hallo Helmut,

bis zum Modul 7 sind die Zuordnungen doch richtig, auch das inzwischen gelöschte und physikalisch entfernte Modul (nach Modul 7) zeigte die RM Nummern 105 - 112 korrekt an.

Der Anschluss 1 des Moduls 8 wird vom Bus aber offensichtlich ignoriert.
Das muss doch einen Grund haben.
Titel: Aw: HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein
Beitrag von: Markus Herzog in 05. Juni 2025, 20:32:39
Hallo Hans,

ganz ehrlich sieht mir das nach einem technischen Defekt aus. Mach mal den Log im RM-Konfig-Fenster auf und schau was da gemeldet wird. Ist es da auch verschoben ist definitiv auf der Hardwareseite zu suchen.

Grüße
Markus
Titel: Aw: HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein
Beitrag von: wdpZa in 05. Juni 2025, 22:06:26
Hallo Markus,

im Modul 8 wird der Anschluss 1 als belegt gemeldet und auch als RMK 113 rot markiert.

Am Anschluss 1 ist aber kein Rückmeldeabschnitt angeschlossen .
Der am Anschluss 2 angeschlossene Rückmeldeabschnitt wird als RMK 113 gemeldet.
Titel: Aw: HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein
Beitrag von: Markus Herzog in 06. Juni 2025, 18:27:41
Hallo Hans,

Damit ist es für mich zu 99,999999% klar, dass es eigentlich nur ein Hardwarefehler sein kann, denn diese Ausgabe in der Liste wird genau eine Programmzeile nach dem Meldungseingang vom Digitalsystem erzeugt und wenn die falsch wäre, wäre die immer falsch aber nicht erst ab dem x. Modul.

Grüße
Markus
Titel: Aw: HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein
Beitrag von: Claude in 07. Juni 2025, 17:33:17
Hallo Hans

Genau so ein Fehler hatte ich vor ca. einem Jahr (auch der zweitletzte vom Strang), mit einem LTD Rückmelde-Decoder. Der Anschluss RM1 spielte verrückt und so verschiebt sich die Anzeige. Teste einmal diesen Decoder als 1 am Strang 1 (alleine) und als letzter von diesem Strang.
Anhand Materialquittung (Datum kauf eines neuen RM Decoder) müsste ich den alten ersetzt haben, was ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen kann, da ich damals zusätzliche RK noch eingebaut habe. Tut mir leid für keine genaue Angabe der Ursache.
Titel: Aw: HSI S88 Bus: Anschluss NR stimmt nicht mit RMK NR überein
Beitrag von: wdpZa in 15. Juni 2025, 10:03:58
Hallo Claude,
der Austausch des RM Moduls gegen andere brachte keinen Erfolg.
Erst die Entfernung des Moduls aus dem Bus brachte die richtige Nummerierung der nachfolgenden Kontakte zurück.