Hallo Moba-Gemeinde
DS DinaSys DTC/DTS Vers.1 Bau 1
nach fast 10 Jahren gut funktionierender DS, wollte ich über das ConfigProgr. einen Zeitwert höher setzen,
aus WDP raus in das Configprogr, ist ja der gleiche COMport den Wert für Drehbeginn der Bühne 2s hhöher gesetzt
zurücck nach WDP und NICHTS bewegt sich mehr, einige Versuche dann wieder ins Configprogr. den Wert zurück aber
auch im Configprogr. bewegt sich die Bühne nicht mehr sie geht sofort in den NOTHALT
wer weiß ob es die Firma PiCommIT NL überhaupt noch gibt ? (mein alter Link funktioniert nicht mehr)
hat schon einmal jemand die Steuerung reparieren lassen und wo ?
welche Aternativen gibt es ?
Gruß
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ja, es gibt noch eine Firma die, die DS-Steuerung noch vertreibt und auch Reparaturen vornimmt.
Ich habe aber im Moment die Adresse nicht zur Hand.
Hallo Wolfgang,
wenn Du in den Google gehst und PICommit eingibst, dann kommt ganz oben WDP
Drehscheiben Steuerung Dinasys Picommit dieses auch anklicken.
Dann kannst Du den Bericht lesen und da steht auch die Adresse .
Hallo Wolfgang,
noch ein Nachtrag zu FerrotronicS gib mal im Google " 85271782.shop.strato.com " ein
Moin
Ja, Danke für die Info werde die Sache angehen,
Gruß
Wolfgang
Hllo WDP Freunde
über Google nichts erreicht
FERRO TRONICS Seite Fehler Seite exsestiert nicht
der andere Link 85271782.shop.strato.com " N-SPOOR.NL keine DS Steuerungen
hat nicht Jemand ein ASS im Ärmel ?
Gruß
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Die Drehscheibe, den Sie besitzen, wurde von der Firma Van Perlo ubernommen.
Der Link ist beigefügt.
Mit freundlichen Grüßen,
Jan Stienstra
vanperlo.eu
https://www.vanperlo.eu
Hallo Wolfgang,
Deinen Beitrag habe ich heute gesehen und dachte, daß der Beitrag von Jan damit deine Probleme gelöst hätte ?
Durch selbstverschulden hatte ich damals meine Steuerung abgeschossen.
Meine Platine wurde von der Firma
N-Spoorstore-Freebit.nl V.O.F.
Eekmolenweg 26
7241 CM Lochem
+31 (0) 573 712003 repariert
Info@n-spoorstore.nl
www.n-spoorstore.nl
Auf der Modellbahnmesse in Dortmund habe ich dann die reparierte Platine wieder abgeholt.
Es hat damals alles gepasst.
Auf einer Börse, ich meine in Utrecht oder Gangelt habe ich dann Prospekte der Fa. VPEB bekommen.
dinamo@vanperlo.net
www.vpeb.nl
Support : www.dinamousers.net
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Halte uns bitte auf dem laufenden.
Viel Erfolg und viele Grüsse !
Herbert
Hallo Wolfgang,
Eddy Schefold fragte gerade, ob ich die Links ausprobiert habe. Nein, habe ich nicht. Ich stecke mitten in einer Renovierung.
Herbert
Was mir noch einfällt,
Detlev von Hohmeier, vom Stammtisch Köln hatte den letzten Kontakt, meine ich.
Hallo Wolfgang
Ich habe da mal was gefunden.
Dynasys (https://www.modellbahnambulanz.de/produkt/dts-100-set/)
Hallo
DTS in Ermelo, Niederlande, verkauft den Dynasys von van Perloo (derselbe wie der ursprüngliche Dynasys, glaube ich).
Hier die Daten:
Domburg Train Support
Tel: +31 341 745092
contact@domburgtrainsupport.nl
Kontakt Herr Martin Domburg
mvrgr Bob Vermeulen
Hallo Guten Abend
Ersteinmal vielen Dank Allen die sich mit meinem Problem befasst haben,
Stand der Dinge
Mail an N-SPOOR NL ob noch ein Service Reparaturen für die Dinasys DS_Steuerung besteht ?
bis jetzt noch keine Antwort
VPEG NL übers Kontaktformular noch einmal versucht Kontakt zubekommen,
keinerlei Erfolg Error 404 Seite exestiert nicht (vielleicht auch mein LapTop i5 win10)
Mail an Info@modellbahnambulanz.de (Tip von Edwin) Heute mit Herrn H.G.Müller telefoniert Geschäftsf.
er verteibt Dinasys Steuerungen aber ein Rep_Service hat er nicht er schickt die Teile direkt nach VPEG NL
er will meine Mail weiterleiten war ein sehr angenehmes Gespräch
über 10 Jahre alte Drehscheibe, habe dann einfach einmal die Bühne ausgebaut die Motoreinheit lies sich nicht
sauber bewegen alles gereinigt gängig gemacht eingebaut und SIE DREHTE eine halbe Runde das gleiche noch einmal
und jetzt eine dreiviertel Runde mit ruckeln Steuerungsproblem? vermute jetzt eher einen techn.Defekt
aber direkt nach einer Parameteränderung ???
werde mir einen neuen Maxonmotor besorgen und hoffe das die Geschichte dann abgehakt ist
Gruß Wolfgang