Hallo zusammen
In WDP 2025 gibt es in den Systemeinstellungen/Registerkarte Fahrtrassen neu die Option 'Signale und sonstige Magnetartikel erst schalten, wenn alle Weichen-/Drehscheibenbefehle abgearbeitet wurden ...'
Auf meiner Anlage funktioniert das nicht wirklich sichbar. Alle meine Weichen werden durch Servos gestellt. Bereits während die erste Weiche gestellt wird, geht das Signal auf Grün. Leider kann man keine Verzögerungszeit einstellen.
Ich habe mir so geholfen: Bei der Fahrstrassen-Aufzeichnung stelle ich das Ausfahrsignal auf rot. Im Profil der FS stelle ich dann 1 - 5 Sekunden (je nach Komplexität der Weichenstrasse) Verzögerung ein. Etwas aufwändig, deshalb die Frage: Gibt es eine bessere Lösung?
Vielen Dank fürs Feedback und Gruess us de Schwiiz
Thomi
Hallo Thomi,
mein Tipp, gehe in die Einstellungen der Weiche "Magnetartikeladresse" dann auf die Karteikarte "Überwachung" dort stellt Du :
Endstellung erreicht nach: z.B. 2500 msec ein .
Dann weiß WDP, wie lange es dauert, bis die Weiche durch den der Servo umgeschaltet wird.
Das Signal sollte dann 2,5 Sekunden später umschalten.
Viele Grüße
Christian
Tausend Dank lieber Christian,
das ist ein genialer Tipp. Darf ich den Faden noch etwas weiter spinnen?
Bei den Schweizer Domino 67-Stellwerken ist es so, dass die Weichen entgegen dem abfahrenden Zug gestellt werden. Also zuerst die am weitesten entfernte, und zuletzt die nächstliegende; dann geht das Signal auf grün.
Dazu zwei Fragen: Erstens, kann ich in WDP die Stell-Reihenfolge der Weichen beeinflussen und zweitens kann ich eine Pause zwischen den Stellvorgängen definieren. Bei meiner ECoS geht das, auch weil damit ganz nebenbei die Stromspitze nicht so hoch ist, wenn alle Weichen gleichzeitig gestellt werden.
En dankbare Bähnlergruess
Thomi
Hallo Thomi,
nein die Reihenfolge kannst du nicht beeinflussen. Zumindest nicht beim Fahrstraße-Stellen, ich betone das weil jemand auf die Idee kommen könnte das mit Folgeschaltungen zu machen, aber dann wären die Weichen auch nicht Teil der FS-Verriegelung.
Grüße
Markus
Vielen Dank Markus für die superprompte Antwort.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es deshalb auch nicht möglich ist, eine Pause zwischen den einzelnen Stellbefehlen zu definieren?
Dankbare Gruess us de Schwiiz
Thomi