Hallo Windigipetler,
betreibe meine Moba mit zwei Digitalsystemen, einaml zum Schalten der Magnetartikel mit der Lenzzentrale LZV200, und zum Fahren das System der Fa. Fichtelbahn mit fünf Boosterabschnitten. So weit, so gut.
Nun passierte gerade folgendes: ein Fahrbooster löst einen Kurzschluss aus und die Lenzmagnetartikeldecoder funktionieren, bzw. schalten die Weichen nicht mehr in diesem Kurzschlussabschnitt. ????
Interessanterweise lassen sich die MBtronic-Servoantriebe in diesem Abschnitt problemlos schalten.
Wo liegt der innere Zusammenhang. Ich dachte immer hier besteht kein! Zusammenhang.
Wer kann mir das erklären? Danke euch schon einmal vorab.
Grüsse vom Niederrhein, Achim
Hallo Achim, nur eine Frage, nutzt Du die Ls150 Decoder von Lenz und bekommen diese einen eigenen AC Wechselstrom ?
Mach bitte eine Kurze Schaltskizze, dann können wir die besser und zielgenauer helfen .
Viele Dank
VG
Christian
Guten Morgen Christian,
also eine Schaltskizze ist nicht so mein Ding.
Aber ja, die LS150 werden mit eigenem AC-Strom versorgt, wie auch die Servodecoder auch.
Die Booster des Fahrstromes sind Schaltnetzteile.
Helfen diese Ergänzungen?
Grüsse, Achim
Moin Achim, hast Du evtl. Im Boostermanagement Einträge zur Abschaltung benachbarter Bereiche gemacht?
Hallo Bernd,
nein, keine Abschaltung.
Was sich mir nicht erklärt warum die LS150 abgeschaltet werden und die Servodecoder weiter schalten....
Grüsse vom Niederrhein, Achim