Guten Tag,
Im Anlagen-Modus kann ich noch nicht mal vom Bergbahnhof mit "Start > Ziel" zum Hauptbahnhof fahren. Mit dem
Fahrzeug-Control schon.
Ich habe Pendelfahrten eingerichtet auch mit Bed. und Fahrplan. War nicht leicht aber die Übung macht es.
Hat alles in der Simulation funktioniert, nur im Anlagen-Modus nicht.
Von anderen iFAZ kann ich schon mal eine Lok mit "Start > Ziel" bewegen.
Inzwischen habe ich Alles, was nicht funktioniert, incl. Fahrstraßen, wieder gelöscht.
Es hat aber nichts genutzt. Ich bin quasi wieder am Anfang. Hat da jemand eine Idee?
Die Anlage hatte ich 2022 mit WDP 2021 eingerichtet und da ich mit der Hardware noch nicht fertig war,
bin ich direkt auf WDP 2025 umgestiegen.
Gruß
Helmut K.
Hallo Helmut,
ich gehe davon aus, du meinst ab Bergbahnhof Gleis 2, denn ab Gleis 1 gibt es ja gar keine Fahrstraßen. Die hast du direkt 4mal identisch angelegt. Drei davon kannst du löschen. Ich sehe dort auf dem ersten Blick keine Probleme. Wenn bei der Anlage kein Zug los fährt, kontrolliere, ob die Zentrale in WDP aktiv ist (der Kreis oben mit der 1 muss grün sein). Wenn ja, dann schaue, ob das Stopp-Symbol grün ist. Wenn es rot ist, stehen alle Züge auf halt und nichts fährt.
Übrigens musst du Beim Bergbf Gleis 1 deine Rückmeldekontakte korrigieren. Zwischen der Weiche und dem Prellbock ist alles der selbe RMK. Dh., dass der Weg raus belegt ist, wenn der Zug vom Gleisende wegfahren will. Das klappt zwar, sieht aber sehr seltsam aus.
PS: Du hast ja die IB 3, die von WDP noch nicht unterstützt wird. In den Systemeinstellungen hast du die IB 2 eingetragen. Wenn meine oben genannten Hinweise nicht helfen, kann es an der nicht unterstützten Zentrale liegen.
Hallo,
als Ergänzung:
- Du solltest auch die Längenangaben bei den Fahrzeugen eintragen.
- Zudem kontrollieren, ob der Standort des Signals im HBF korrekt ist mit 50cm. Beachte, hier steht das Signal für den Puffer!
Hallo Helmut,
die Fahrzeug Längen, tja habe ich gemacht, das ist eben alles ein bißchen viel. Mit den Signalen im Hbhf übe ich noch, kann ich aber nicht, weil da kein Zug hinfährt.
Von anderen iFAZ kann ich schon mal eine Lok mit "Start > Ziel" bewegen, aber keine zum Hbhf!
Wenn ich im Berg-Bhf Gleis 2 nach Hbhf "Start > Ziel" drücke springt das Signal im Berg-Bhf kurz auf grün, direkt wieder auf rot bevor der Triebwagen los fährt und der bleibt natürlich stehen, Warum?
Das sieht man in der Simulation nicht so deutlich.
Da ich auch Helmut K.... heiße habe ich zur Unterscheidung ein Punkt hinter dem K. gemacht
Hallo Stefan,
4mal, das kommt durch die vielen erneuten Versuche. Zentrale ist aktiv. Die Rückmelder beim Berbhf?, ich wollte erst mal ein Gleis in Betrieb nehmen. Ich hatte ja schon alles (fast alles) wieder gelöscht wo Fehler waren.
Wenn ich im Berg-Bhf Gleis 2 nach Hbhf "Start > Ziel" drücke springt das Signal im Berg-Bhf kurz auf grün, direkt wieder auf rot bevor der Triebwagen los fährt und der bleibt natürlich stehen, Warum?
Das sieht man in der Simulation nicht so deutlich.
Von anderen iFAZ kann ich schon mal eine Lok mit "Start > Ziel" bewegen, aber keine zum Hbhf!
Die IB3 habe ich nicht, immer noch IB2 ich wollte nur wissen ob die IB3 auch funktioniert, ist aber von Markus noch nicht zugelassen.
ich wünsche Euch eine schöne Woche
Hallo Helmut,
aktiviere mal das Logbuch und öffne auch den Fahrten-Ablauf-Inspektor (Fernglas oder F7). Beim Inspektor auch die Detailansicht für die Fahrstraßen aktivieren. Starte dann die gewählte(n) Fahrstraße(n)
Was zeigt der Inspektor an? Screenshot erstellen. Nach den Versuchen das Logbuch kopieren und auch hier einstellen.
Es ist auch nicht zu empfehlen, Signale oder Weichen über den STW zu stellen! Diese werden ja in der Fahrstraßenaufzeichnung in entsprechender Stellung aufgezeichnet.
Hallo Helmut,
So sieht das aus, s. u.
1. Wenn ich mit "Start > Ziel" fahre, wird grundsätzlich der Zug gedreht.
2. Das betrifft wohl den Hosenträger 1, ist aber eine andere Strecke.
Ich könnte mir vorstellen, das ich vom Bbhf > Hbhf auf halber Strecke noch einen iFaz einbauen muss.
Das probiere ich nachher mal; Muss noch was anderes tun.
Gruß
Helmut
Hallo Helmut,
ich habe da noch etwas unterschlagen....
Gruß
Helmut
Hallo Helmut,
Eigentlich sagt Dein Bild doch schon alles. Solange die Stellung der Weichen nicht stimmen, kann die FS nicht ausgeführt werden. Du musst also die Stellungsüberwachung der Weichen korrigieren.
Hallo Bernd,
"Eigentlich sagt Dein Bild doch schon alles. Solange die Stellung der Weichen nicht stimmen, kann die FS nicht ausgeführt werden".
Ich weiß nicht, was Du meinst, ich sehe es nicht.
der Zug soll vom Bbhf Gleis 2 > Hbhf Gleis 1 fahren und dafür sind die Weiche auf Bild 199-jpg doch alle richtig
gestellt, habe ich ein brett vorm Kopp?
Gruß
Helmut
Moin Helmut,
im Fahrten-Ablauf-Inspektor ist ein kleines Ausrufezeichen zu sehen. Wenn Du diesen Ast öffnest, dürfte das andere Bild erscheinen, dass Du vorhin mit "unterschlagen" gekennzeichnet hast. Hier sind die Stellungsrückmeldungen als Fehler markiert. Bedeutet, dass die Weichenstellung anders als konfigurier oder auch gar nicht zurückmeldet. Schau Dir das mal an.
Hallo Helmut,
wie dir Bernd bereits geschrieben hat liegt es an der Stellungsrückmeldung der Weichen
und nicht an der Stellung der Weichen.
In dem Bild 201 ist bei den Weichen 1, 5 ,11 und 58 ein Fragezeichen was bedeutet
das die Stellungsrückmeldung dieser Weichen fehlen.
Oh Bernd war schneller
Hallo Bernd, - Hallo Hubert,
wer Moin,Moin sagt ist ein Schwätzer, kleiner Scherz.
danke, danke
im Moment stehe ich auf dem Schlauch, woher kommen die Rückmeldungen?
Bzw wie kann ich die auslösen?
Gruß
Helmut
Hallo Bernd, Hallo Hubert
5.6 Der Modus ,,Magnetartikel erfassen" im Gleisbild-Editor
5.6.1
Allgemeines
werde ich mal durcharbeiten.
Gruß
Helmut
Hallo Helmut,
im Gleisbild-Editor hast Du bei der MA-Erfassung angeklickt, daß die Stellung mittels Rückmelder erfolgt, aber keinen RMK angegeben. Der im Gleisbild erfasste Rückmelder ist der Rückmelder zur Belegterfassung, NICHT zur Stellungsrückmeldung.
Wenn die Weichenbelegung also tatsächlich erfolgen soll/kann, dann einen RMK eintragen oder die Option ändern.
Hallo Helmut,
welchen MA meinst DU?
Gruß
Helmut
... ich bleibe beim "Moin" und setze mein Geschwätz fort. ;)
Der Helmut redet hier sicherlich von den Weichen (Magnetartikel), welche die "nicht eingerichtete" Stellungsrückmeldung ausgeben. In Deinem unterschlagenen Bild stehen die Adressen um die es sich handelt. Alles dokumentiert, nur noch ablesen und handeln. 8)
Hallo Helmut,
hier liegt meiner Meinung nach eine Begriffsverwirrung vor.
Häufig wird der Begriff "Rückmeldung" mit BELEGUNG gleichgesetzt. Das ist aber nur ein Teil der Möglichkeiten.
Bei den Weichen (in WDP) gibt es eine Rückmeldung der BELEGUNG der Weiche und eine Rückmeldung der STELLUNG einer Weiche.
Beides KANN vorhanden sein, muss es aber nicht.
Falls Du, möglicherweise versehentlich, die Stellungsrückmeldung aktiviert hast, die es aber gar nicht gibt oder für die Du eine notwendige Einstellung nicht gemacht hast, dann "meckert" WDP.
Haben Deine Weichen eine STELLUNGS-Rückmeldung?
Haben Deine Weichen eine BELEGUNGS-Rückmeldung?
Das muss dann so auch eingetragen werden.
Das "?" im Gleisplan sagt Dir: Hier stimmt was nicht oder da fehlt was!
LG Michael
Hallo Bernd,
danke, ohne Euch hätte ich den Fehler nicht gefunden. Vielleicht 2030!
Sorry, das habe ich inzwischen geändert. Die ersten Züge fahren schon.
Hallo Michael,
danke, ohne Euch hätte ich den Fehler nicht gefunden. Vielleicht 2030!
Sorry, das habe ich inzwischen geändert. Die ersten Züge fahren schon.
das habe ich geändert "Rückmeldung der STELLUNG" richtig?
und jetzt fahren die Züge.
In weiser Voraussicht habe ich schon am Anfang mit WDP 2021 alle Weichen
mit einem Rückmelder verdrahtet. die zeigen mir, wenn ein Zug darüber fährt.
Gruß
Helmut
Hallo Helmut,
na mindestens alle Weichen, denen Du einen Rückmeldekontakt zugeordnet hast.
Aus dem Inspektor daran zu erkennen, daß die Stellungsrückmeldung reklamiert wird.