Hallo Zusammen,
wenn ich mal vergesse meine Anlage mit der Z21 einzuschalten und Win-Digipet hochfahre, kann ich die Z21 nicht mehr initialisieren. Siehe Anhang.
Nach dem Einschalten der Anlage/Z21 sind Versuche wie Trennen und Init System erfolglos.
Dann muss ich Digipet wieder beenden (Anlage natürlich jetzt eingeschaltet) und neu hochfahren. >:(
Sitzt das Problem mal wieder vor dem Bildschirm :( , gibt es eine Kniff 8) oder ist das einfach so? :-\
Danke und Gruß
Peter :)
Hallo Peter, versuche es mit diesem Schalter! Kurze Trennung der Netzwerkverbindung Ein/Aus. Ob es damit funktioniert, kann ich nicht garantieren, da ich keine Z 21 verwende.
https://www.amazon.de/xiwai-Verlängerungskabel-Ausschalter-Ethernet-Netzwerk-Patchkabel/dp/B0DRSH7CQV/ref=pd_ci_mcx_mh_mcx_views_0_title?pd_rd_w=dDVb5&content-id=amzn1.sym.48f33d4a-9e65-4425-81b9-bdfb00af62f0%3Aamzn1.symc.30e3dbb4-8dd8-4bad-b7a1-a45bcdbc49b8&pf_rd_p=48f33d4a-9e65-4425-81b9-bdfb00af62f0&pf_rd_r=KYRMWJV8JHQHEDKX7SDV&pd_rd_wg=nWsfa&pd_rd_r=51a24c51-b7b1-412d-a0ad-4919aaec24e4&pd_rd_i=B0DRSH7CQV&th=1
Grüße Ingo
Hallo Ingo,
warum sollte man so einen Schalter einbauen?
Es gibt in WDP den Button für die Zentrale zum neu Initialisieren.
Statt deines Kabels mit Schalter könnte man auch einfach den Netzwerkstecker ziehen und wieder einstecken!!!
Hallo Helmut,
aber wie beschrieben kann ich in WDP mit dem Button für die Zentrale zum neu Initialisieren eben nicht neu initialisieren. Mit der alten IB vorher war das kein Problem die Anlage nach Start von WDP einzuschalten die IB "nach" zu initialisieren.
Gruß Peter :)
Hallo Peter,
Das ist aus technischen Gründen u.a. der App-Schnittstelle für die Multimaus WLAN zwangsläufig so. Sieh mir bitte nach, dass ich jetzt keinen Aufsatz schreiben kann um das im Detail zu begründen.
Grüße
Markus
Hallo Peter,
ich habe meine Antwort ja auch an Ingo gerichtet und nicht an Dich!
Den Grund zu Deinem Problem hat Dir Markus ja dargelegt.
Hallo Peter,
so ganz nachvollziehen kann ich Deine Fehlermeldung nicht.
Ich habe das jetzt mehrmals nachgestellt, zuerst WDP gestartet, Anlagenversion,
es kommt die von Dir gezeigte Fehlermeldung. OK gedrückt.
Jetzt erst die z21 gestartet, Verbindung zum PC mit und ohne Router,
blaue LED an der z21 blinkt (bei mir so eingestellt),
nun auf z21 initialisieren geklickt (kleine Fenster), fertig.
Verbindung aufgebaut, die Gleisspannung wird eingeschaltet, blaue LED leuchtet dauerhaft.
Oder auf das Zentralen-Icon einen Doppelklick gemacht,
es poppt das Ansichtfenster der z21 auf und dort auf Reset System gedrückt.
Ebenfalls fertig.
Zitataber wie beschrieben kann ich in WDP mit dem Button für die Zentrale zum neu Initialisieren eben nicht neu initialisieren. Mit der alten IB vorher war das kein Problem die Anlage nach Start von WDP einzuschalten die IB "nach" zu initialisieren.
Wie lange ist "vorher"?
War das mit Deiner Z21 schon von Beginn an so?
Hast Du die Z21 über einen Router am PC? War er beim WDP-Start auch stromlos?
Es kann da sein, dass er ein paar Sekunden braucht, um das Netzwerk aufzubauen.
LG
Rainer
Hallo Rainer,
deine Fragen:
> Wie lange ist "vorher"?
Wenn WDP meldet, das Z21 nicht erreichbar schalte ich sofort Anlage mit Z21, Boostern und Router ein.
PC mit Komponenten dran und Anlage mit Z21 und Komponenten haben getrennte Hauptschalter.
> War das mit Deiner Z21 schon von Beginn an so?
Ja
> Hast Du die Z21 über einen Router am PC? War er beim WDP-Start auch stromlos?
Ja
Danke für Dein Interesse.
Gruß Peter :)
Hallo Helmut, den Netzwerkstecker ziehen geht auch, ist nur etwas umständlich. Ob das Problem damit behoben ist, kann nur Peter beantworten? Grüße Ingo
Hallo,
werde ich bei Gelegenheit u. A. mal mal mit ausprobieren.
Gruß Peter :)
Hallo nochmal,
habe jetzt eine Lösung gefunden um nicht neu hochfahren zu müssen.
Wenn die Meldung kam, dass die Z21 nicht da ist kam natürlich die schnelle "Schnappreaktion" - Oh, schnell Anlage einschalten...
Ich darf die Anlage erst einschalten, wenn WDP komplett hochgefahren ist.
Da an dieser Stromverteilung auch meine BiDiB-Zentrale mit dran hängt, ist diese auch noch nicht initialisiert.
Dann BiDiB-IF2 initialisieren danach erst die Z21 initialisieren. Das klappt :D
Gruß Peter :) :)