Liebe WDP-Spezialisten,
ich habe das Problem, dass eine Fahrstraße (Rückmeldekontakt70-85)zwar korrekt schaltet, dann aber die Lok nicht startet. Andere Zielkontakte (z.B.83,84) werden vom gleichen Starkontakt (70) werden (mit der gleichen Lok) problemlos gestartet und die Fahrstraßen dann abgearbeitet.
Mehrfach habe ich die Fahrstraße 70-85 mit der Kamerasymbol neu aufgenommen, und zum Schluss auch gelöscht und neu angelegt. Alles leider ohne Erfolg.
Jetzt bitte ich um euren Rat.
Viele Grüße aus dem Rheinland
Thomas
Moin Thomas, was hast Du denn auf der Registerkarte Start/Brems/Ziel als Startgeschwindigkeit eingetragen?
Hallo Bernd,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
bei Kontakt 70 ist die Standard Startgeschwindigkeit von 70 KMH eingetragen.
Vielleicht hast du noch eine andere Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Hallo Thomas,
am besten ist immer, eine aktuelle Datensicherung hier anzuhängen. Dann lässt sich der Fehler ggf. zielführender finden. Glaskugel ist immer schwierig 8)
Hallo Bernd,
gerne sende ich die die aktuelle Datensicherung. Vielen Dank für deine Bereitschaft, dich mit meiner Frage zu beschäftigen.
Viele Grüße Thomas
Hallo Thomas,
kleine Ursache, große Wirkung. Du hast im Ziel-iFAZ 85 den Kontakt 022 eingetragen. Dieser gehört aber zum (besetzten) iFAZ 22 in SuBhf 1a Ebene0. Ich habe den Kontakt bei mir aus dem iFAZ 85 entfernt und dann läuft die Fahrstraße (122). 8)
Hallo Bernd,
vielen Dank! Das genau war die Ursache. Jetzt läuft die Fahrstraße wieder einwandfrei.
Im Nachhinein kann ich mir auch erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich habe bei meiner Fehlersuche auch beim IFAZ versucht durch eine Änderung den Fehler zu finden. Beim Eintrag der neuen Konfiguration habe ich meine cm-Angabe nicht im vorgesehenen Feld "Länge" eingetragen, sondern im Feld "Kontakte" :-\ .
Nochmals herzlichen Dank für deine super Hilfsbereitschaft!
Viele Grüße Thomas