Hallo zusammen,
ich würde gerne die Stromanzeige von WDP verwenden, bin aber wahrscheinlich schon zu alt, um die Vorgehensweise zu verstehen.
Ich habe 4 YD7403 von Yamorc, alle über Loconet angeschlossen am YD7010. Sie funktionieren wie sie sollen. Ich habe in der Booster-Überwachung die Stronanzeige eingestellt mit "Loconet-CV auslesen", die Artikelbezeichnung und die Modulnummer eingegeben. Die CV's sind 7 für Strom und 6 für Temperatur.
In der Konfiguration der YD7010 habe ich die Booster eingetragen.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hallo zusammen,
ich bin nun ein ganzes Stück weiter gekommen. Was aber noch nicht geht ist, dass die Werte für Strom und Temperatur in der Booster-Überwachung angezeigt werden. Beim jeweiligen Booster ist die Stromanzeige aktiviert mit der Eingabe "Loconet-CV auslesen", die 7403 für die Artikelnummer und die Modulnummer ist eingetragen. Die CV 7 und 6 sind ebenfalls eingetragen. Trotzdem zeigt mir WDP in der Boosterüberwachung die Werte nicht an. Was kann ich noch machen? Bild hängt an.
Hallo Herbert,
also entweder muss du auswählen:
Sonderbooster Loconet Smart Booster und Stromanzeige Loconet Smart Booster
Oder
Sonderbooster Uhlenbrock Booster via Loconet und Stromanzeige Loconet CV-Lesen
Aber nicht überkreuz....
Grüße
Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Information.
Ich habe Deinen Rat befolgt, jedoch werden mir die Werte nicht angezeigt. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass die YD7010 noch die Firmware 8.28.8 hat, die die eigenen Werte nicht abgibt?
Hallo Herbert,
In Bezug auf Firmware Version bin ich nicht sprechfähig. Ab welcher Firmware kann dir nur der Hersteller der Booster sagen.
Hast du auch mal die Einstellung für beide aufs Smart Booster probiert also in dem Sonderbooster als auch stromanzeige?
Grüße
Markus
Guten Morgen Markus,
ja, hab ich getestet, wird auch nicht angezeigt.
Hallo Herbert,
Okay, kann sein, dass die Smart-Booster-Daten von Yamorc noch gar nicht in der Userfirmware drin sind.
Ich habe gerade meinen Booster probiert.
Versuch mal folgendes:
Sonderbooster "Uhlenbrock...", Stromanzeige "Loconet CV lesen" und gib als Artikel-Nr. statt 7403 bitte 74030. Das ist ja das Auslesen für die Uhlenbrock-Welt eigentlich.
Und die Artikelnummern von Uhlenbrock haben immer noch eine 0 hinten dran im Vergleich zu denen von Yamorc (obwohl die intern 4-stellig ohne letzte 0 sind). Ich habe bei mir auch 74030 eingetragen und damit geht es.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
ich bin nicht mehr an der Anlage, ich teste morgen und melde mich wieder.
Guten Morgen Markus,
läuft bei mir jetzt auch, nachdem ich die "0" hinten an die Artikelnummer angehängt habe.
Vielen Dank für Deinen Einsatz.
Hallo Herbert,
ich wollte es gerade nochmal bestätigen das es geht. Hat sich aber somit erledigt ;)
Was wichtig ist das die Loconet Adressen nur einmal vergeben sein dürfen. Nur so als Hinweis.