Hallo zusammen,
ich habe seit gestern (ich habe lediglich einen Switch Pilot Servo in die Anlage integriert) ein erstaunliches Phänomen:
Der HSI meldet alle Rückmelder rot, obwohl sich kein einziges Fahrzeug auf der Anlage befindet. Ich habe vorerst alle 3 Stränge vom HSI entfernt und den HSI in WDP deaktiviert. Danach WDP neu gestartet und somit auch den HSI wieder aktiviert. Alle Rückmelder zeigen weiterhin rot, obwohl alle Kabel vom HSI entfernt sind. Danach habe ich die Trafo-Anschlüsse vom HSI entfernt, weiterhin keine Veränderung - alles rot.
Das Ergebnis meiner umfangreichen Suche ist wie folgt:
Sobald ich den HSI über das USB-Kabel mit WDP verbinde, zeigen alle Rückmelder rot an. Keine Ahnung wie das sein kann. Hat Jemand von euch eine Idee dazu?
P.S: Den HSI habe ich auch schon getauscht, hatte noch einen in Ersatz hier, auch leider keine Veränderung. Wäre doch sehr ungewöhnlich wenn beide HSI defekt wären, oder...?
Hallo Andreas,
wenn möglich, tausche mal das Netzteil vom HSI.
LG Michael
Okay, da scheint sich jetzt ein bisschen was zu tun.
1 Strang funktioniert wieder, werde weiter testen und berichten.
Danke die schon mal für den Hinweis.
Ich habe dem HSI jetzt einen eigenen Trafo verpasst.
Bisher läuft alles wieder normal.
Danke für den schnellen Support.
Hallo Andreas,
das freut mich!
Danke auch für die Rückmeldung.
LG Michael