Seite drucken - FDL SBS_C hält Ausfahrtreihenfolge nicht ein

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Frank Kämpfer in 12. Juni 2026, 15:53:39

Titel: FDL SBS_C hält Ausfahrtreihenfolge nicht ein
Beitrag von: Frank Kämpfer in 12. Juni 2026, 15:53:39
Moin,ich habe neuerdings immer das Problem, das die Reihenfolge der Ausfahrt (Eingestellt ist Reihenfolge der Einfahrt) nicht greift. Es fährt immer wieder der Zug aus, der gerade eingefahren ist. Und das obwohl die 4 im SbHf stehenden Züge die Nummern 1-4 tragen.
Titel: Aw: FDL SBS_C hält Ausfahrtreihenfolge nicht ein
Beitrag von: Frank Kämpfer in 16. Juni 2026, 18:46:47
Das Problem scheint daher zu kommen, dass die drei anderen bestzten Gleise nicht zur Ausfahrt freigegeben werden von der SBS
Titel: Aw: FDL SBS_C hält Ausfahrtreihenfolge nicht ein
Beitrag von: Markus Herzog in 16. Juni 2026, 23:01:06
Hallo Frank,

also wenn ich mir den SBHF in dem Zustand aus der Dateisicherung ansehe, dann kann das gerade gar nicht funktionieren, da der nächste zur Ausfahrt freigegebene Zug nach Reihenfolge Einfahrt der Zug in einem der Stumpfgleise wäre.
Und die Automatik hat gar keine Eintragung für die drei Stumpfgleise. Somit lässt der FDL erstmal gar keinen Zug raus, denn eigentlich müsste es der Zug in einem der drei Stumpfgleise sein.

Desweiteren hast du in den erweiterten Zugmerkmalen für die Züge
IC2097
VT989
Gü_Kessel
Güter_3
Güter_1
Eilzug (steht ja gerade hinter dem SBS)
Rheingold
Schnellzug
überall eingetragen, dass die den SBS C ignorieren dürfen. Und somit rauschen die da einfach durch egal was der SBS sich denkt.

Grüße
Markus

Titel: Aw: FDL SBS_C hält Ausfahrtreihenfolge nicht ein
Beitrag von: Frank Kämpfer in 17. Juni 2026, 16:59:11
Hallo Markus, ich hatte das identische Problem in einer anderen Automatik, wo die Stumpfgleise drin waren. Ist es nicht so, dass wenn 1 nicht geht, dann eben 2 usw.? Wahrscheinlich nicht, muss ich ändern. Das mit dem Ignorieren hatte etwas mit der Umfahrung zu tun und war nur für einen bestimmten Fall gedacht. Das hatte Sven mir mal empfohlen, evtl. hapert es an der Umsetzung. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, muss ich noch mal in meinen Beiträgen suchen. Irgendwo passiert das Ignorieren nur unter bestimmten Bedingungen. Zumindest war so mal der Plan.
Titel: Aw: FDL SBS_C hält Ausfahrtreihenfolge nicht ein
Beitrag von: Frank Kämpfer in 17. Juni 2026, 17:41:35
Markus, es ist wieder da. Ich hatte das Zugmerkmal gesetzt um es bei einigen FSS einschalten zu können zu Beginn der FSS und am Ende wieder aus, wenn das Umfahrungsgleis von einer FSS genutzt werden sollte. Ich vermute ich muss das Merkmal in der Zugzusammenstellung auf Nein stellen? Oder auf Nicht genutzt?
Titel: Aw: FDL SBS_C hält Ausfahrtreihenfolge nicht ein
Beitrag von: Markus Herzog in 17. Juni 2026, 18:06:31
Hallo Frank

Auf nein
Ob nicht genutzt, das gleiche bewirkt hängt davon ab, welcher Standard für das Merkmal hinterlegt ist

Grüße
Markus
Titel: Aw: FDL SBS_C hält Ausfahrtreihenfolge nicht ein
Beitrag von: Frank Kämpfer in 19. Juni 2026, 13:58:15
Hallo Markus, danke für die Hilfe. Ursache gefunden. Das erweiterte zugmerkmal "darf SBhf_C ignorieren" wird bei einigen Fahrstrassen, die das Umfahrungsgleis nutzen, zu beginn aktiviert und am Ende wieder deaktiviert. Wenn ich aber die FSS gar nicht zu Ende fahre, warum auch immer, dann passiert genau das nicht mehr. Und so wurden es immer mehr Züge, wo das Merkmal auf Ja stand. Ich meine es müsste mit einem Stellwerkwärter gehen, der die Zugmerkmale bei Automatik rot wieder Global deaktiviert.