Hallo Betas, WDP Kollegen,
ich hänge hier an meinem SBF 5 fest und kriege das Problem nicht gelöst .
Die Anlage fährt sich fest mit dem SBF 5 weil die Züge am Einfahrsignal nicht in den SBF 5 einfahren ,sondern es kommt die Meldung " unerlaubtes Ziel , geplantes Ziel " siehe Bild.
Bei den SBF1-4 funktioniert meine Einstellungen wie geplant , nur an dem SBF 5 kriege ich es nicht auf die Kette .
Kurz noch zur Erklärung des SBF 5 :
- die Züge haben in den SBF "Feste Gleise " das habe ich bewusst so gewählt bedeute die FS in die SBF Gleise sind jeweils nur für die Loks ( Matrix Auswahl des FAZ ) Freigegeben die aktuell auch da stehen.
In der Datensicherung sind die Gleise 1,2 und 5 in der Matrix hinterlegt , die Gleise 3,4,6 noch gar nicht belegt quasi , daher gesperrt .
In der Automatik ist alles so eingetragen wie auch in den Automatiken SBF 1-4, da funktioniert es wie es soll, die Züge fahren in ihr vorher definiertes SBF Gleis . Nur halt im SBF 5 kommet diese Fehlermeldung und ich verstehe nicht warum .
Ich habe mal eine Datensicherung angehangen , vielleicht kann ja mal einer Darüber schauen und mir einen Hinweis geben
Warum ändert er denn sein Ziel ? Geplant steht es ja richtig da im Kontextmenü , er ändert es aber auf ein anderes Mifaz
Danke und viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
lösche bitte mal den deaktivierten FDL-SBS SBhf5. Eine Matrix-Vorgabe in den FS ist nicht gestattet. Das wird beim FDL-SBS über die Ziel-Matrix erledigt.
Hallo Sven,
Danke für deine Rückmeldung.
Den FDL lösche ich , in den FS habe ich keine Matrixvorgabe sondern nur in den FAZ der jeweiligen Gleise im SBF
Denkst du das liegt an dem deaktivierten FDL ?
Viele Grüße Thomas
Hallo Thomas,
Zitatdie Züge haben in den SBF "Feste Gleise " das habe ich bewusst so gewählt bedeute die FS in die SBF Gleise sind jeweils nur für die Loks ( Matrix Auswahl des FAZ ) Freigegeben die aktuell auch da stehen.
Dann habe ich den Satz etwas falsch verstanden.
Nach dem Löschen des FDL lief die Automatik bei mir.
Siehe auch Prüfroutine.
Hallo Sven,
ok , das ist ein Ansatz 8) , teste ich morgen ;)
keine Matrix in der FS sondern nur im FAZ --> siehe Bild
Das würde auch Erklären warum die SBF 1-4 funktionieren und der SBF 5 nicht
Vielen Dank für deine Rückmeldung
Lg
Thomas
Hallo Thomas,
Zitatkeine Matrix in der FS
Ich schreib mal genauer. Keine Matrix-Einschränkung. Also alles auf 'grün' belassen.
Hallo Sven,
auf der Anlage funktioniert es nicht , siehe Bild , der SBF 5 ist leer und der Zug bleibt mit der Meldung am Einfahrsignal stehen .
Den "alten FDL SBF 5 habe ich gelöscht
noch eine Idee ?
PS . ich habe auch mal,in den FAZ die ,,Freigaben für Lok xy" rausgenommen mit dem gleichen Ergebnis 🤔
Viele Grüße
Hallo Sven,
Update
es läuft alles 👍🏼👍🏼
Ich habe noch mehrmals den Zugfahrinspektor mitlaufen lassen. Der hat dann rausgefunden das ich in der FS zum Einfahrsignal des SBF 5 ein nicht abgearbeiteter Magnetartikel ( Signal nicht zurück auf rot gestellt) vorhanden war.Das habe ich dann angepasst und jetzt läuft es .
Die Zugfahrt wurde deshalb nicht gelöscht .
Frage :
Kann das die Ursache gewesen sein ?
Viele Grüße
Thomas