Hat jemand Erfahrung mit Märklin,HSI mit opto Littfinski?
Ich habe links 6,mitte 4 und rechts 3 Opto
Bei der Probe im Zuge der Baues hat alles fuktioniert.Nach den ersten Bauabschnitt habe ich eine Kontrolle durchgeführt und jetzt habe ich kein Meldung von den Opto linker Strang 3+4 Modul.Kontakte sind o.k.Bei einer Stromprüfung Kontakt zu Stromeinspeisung Opto habe ich Strom.
Hallo Hr.Teichmann
Nicht verzargen, wenn die "opto´s" 3 & 4 schon funktioniert haben, und Sie im Laufe der Bautätigkeiten kein Gips oder Leim darüber geschüttet haben, werden diese auch wieder funktionieren.

Sie schreiben das links 6 stück angeschlossen sind. Kann ich davon aus gehen das der 5. und 6. korrekt arbeiten?
Das würde ein Kontaktproblem am s88-Bus ausschließen.
Werden die Rückmeldemodule auf der Eingangsseite korrekt mir Strom versorgt?
Ich habe keine "Opto´s" im Einsatz, und weiß auch nicht warum man diese einsetzen sollte.

Ist meines erachtens nur mehr Aufwand und kostet mehr Geld.
Lieber Herr Boll
Danke für die Meldung.
Der Fehler ist zum Glück behoben.
Ist war ein Kabel von den vielen das nicht richtig im Buskabel war.Von außen nicht erkennbar.
Hallo
Na Glück gehabt

.
Das ist zu 99% der Grund warum die Rückmeldung nicht funktioniert.
Aber dann haben die Module 5 und 6 auch nicht gearbeitet.