Seite drucken - HSI mit Opto

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Friedrich Teichmann in 14. April 2003, 14:40:17

Titel: HSI mit Opto
Beitrag von: Friedrich Teichmann in 14. April 2003, 14:40:17
  Hat jemand Erfahrung mit Märklin,HSI mit opto Littfinski?
Ich habe links 6,mitte 4 und rechts 3 Opto
Bei der Probe im Zuge der Baues hat alles fuktioniert.Nach den ersten Bauabschnitt habe ich eine Kontrolle durchgeführt und jetzt habe ich kein Meldung von den Opto linker Strang 3+4 Modul.Kontakte sind o.k.Bei einer Stromprüfung Kontakt zu Stromeinspeisung Opto habe ich Strom.  
Titel: Re: HSI mit Opto
Beitrag von: Gerd Boll in 15. April 2003, 07:24:05
Hallo Hr.Teichmann
Nicht verzargen, wenn die "opto´s" 3 & 4 schon funktioniert haben, und Sie im Laufe der Bautätigkeiten kein Gips oder Leim darüber geschüttet haben, werden diese auch wieder funktionieren.
Sie schreiben das links 6 stück angeschlossen sind. Kann ich davon aus gehen das der 5. und 6. korrekt arbeiten?
Das würde ein Kontaktproblem am s88-Bus ausschließen.
Werden die Rückmeldemodule auf der Eingangsseite korrekt mir Strom versorgt?
Ich habe keine "Opto´s" im Einsatz, und weiß auch nicht warum man diese einsetzen sollte.
Ist meines erachtens nur mehr Aufwand und kostet mehr Geld.
 
Titel: Re: HSI mit Opto
Beitrag von: Friedrich Teichmann in 15. April 2003, 07:29:40
Lieber Herr Boll
Danke für die Meldung.
Der Fehler ist zum Glück behoben.
Ist war ein Kabel von den vielen das nicht richtig im Buskabel war.Von außen nicht erkennbar.
 
Titel: Re: HSI mit Opto
Beitrag von: Gerd Boll in 15. April 2003, 07:36:50
Hallo
Na Glück gehabt .
Das ist zu 99% der Grund warum die Rückmeldung nicht funktioniert.
Aber dann haben die Module 5 und 6 auch nicht gearbeitet.