Petit problème de rétrosignalisation
 

Petit problème de rétrosignalisation

Begonnen von g4tr1, 20. August 2017, 19:52:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

g4tr1


Bonjour

J'ai un problème avec la rétro-signalisation

WINDIGIPET 2015 . CENTRALE lzv100 . LH100 . RS8

Dans windigipet les trains ne sont pas détectés

Sur le LH100 je fait F6 puis l'adresse des modules retro-signalisations  ( première adresse 65 à 71 ) et les cantons
sont occupés. 

Dans windigipet rétro-signalisation :  du module 1 au 8 , et module début WDP 9

Merci de vos réponse
Philippe
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    HO- DC CAR , Centrale LVZ200 Lenz , rétrosignalisation: RS8 (trains) RS16-O (dc-cars) (LDT) , interfaces LI -101F (lenz) , aiguillages - signaux mécaniques S8DCC-MOT (dc car)
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10 64 bits

jyb 59

#1
Bonsoir

de temps en temps j ai le même problème avec le même matériel et version

Je fais bouger un train qui n est pas détecter sur la zone de retro suivante  et la, la détection refonctionne
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    ho

g4tr1

bonjour

merci pour l'info mais dans mon cas les trains ne sont pas du tout détectés
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    HO- DC CAR , Centrale LVZ200 Lenz , rétrosignalisation: RS8 (trains) RS16-O (dc-cars) (LDT) , interfaces LI -101F (lenz) , aiguillages - signaux mécaniques S8DCC-MOT (dc car)
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10 64 bits

jyb 59

bonsoir

et ton interface es bien en fonctionnement
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    ho

g4tr1

#4
bonjour

oui mon interface fonctionne , depuis windigipet  , les aiguillages , les trains , leur éclairages fonctionnent

quand je clique avec le bouton central dans l'étiquette de suivi de train ( départ ) et une fois dans l'étiquette de

suivi de train ( arrivée ) et que je sélectionne ( positionner + démarrer ) la boite de dialogue choix 

départ/arrivée ,les aiguillages se commutent bien , le train démarre . l'image jointe est faite connexion au réseau   

avec le train en mouvement .
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    HO- DC CAR , Centrale LVZ200 Lenz , rétrosignalisation: RS8 (trains) RS16-O (dc-cars) (LDT) , interfaces LI -101F (lenz) , aiguillages - signaux mécaniques S8DCC-MOT (dc car)
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10 64 bits

Ljp59

Bjr
Avec les RS8 comme pour la centrale Lenz  il faut affecter le premier module à l adresse 65 et non 1 et comme semble t il tu as réalisé.
tu as 8 modules, il faut  valider les adresses 65 à 72 qui t indiqueront la validité des contacts 513 à 576;
On peut vérifier ces contacts, dans la barre du menu dans l icone du moniteur RS ( petit écran de PC) les contacts attribués sont blancs et non grisés.
Comme pour la LH 100  en F6 tu sélectionnes bien l'adresse 65 et non 1 pour voir si les contacts 1 à 8 sont occupés ou non.
Centrale LVZ100 Lenz (2) vers.3.6 rétrosignalisation: RS8 (LDT) +  LS 150 (Lenz)et   SDEC 4DC (LDT) pour les accessoires  avec interfaces LI -101F et LI -USB
  • Win-Digipet-Version:
    2012-2 Eng
  • Anlagenkonfiguration:
    Ho
  • Rechnerkonfiguration:
    Pentium IV 3Ghz. 1536 de RAM Windows XP SP3

Ljp59

#6
Hello

en 1: paramétrage de la RS en wdgpt
en 2: visualisation en exploitation
Centrale LVZ100 Lenz (2) vers.3.6 rétrosignalisation: RS8 (LDT) +  LS 150 (Lenz)et   SDEC 4DC (LDT) pour les accessoires  avec interfaces LI -101F et LI -USB
  • Win-Digipet-Version:
    2012-2 Eng
  • Anlagenkonfiguration:
    Ho
  • Rechnerkonfiguration:
    Pentium IV 3Ghz. 1536 de RAM Windows XP SP3

g4tr1

Après avoir tout modifié suivant tes conseils , la rétro est bien visible et après essai tout fonctionne
Je te remercie pour ton aide
philippe
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    HO- DC CAR , Centrale LVZ200 Lenz , rétrosignalisation: RS8 (trains) RS16-O (dc-cars) (LDT) , interfaces LI -101F (lenz) , aiguillages - signaux mécaniques S8DCC-MOT (dc car)
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10 64 bits

jyb 59

  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    ho