Frust mit Rückmeldemodulen
 

Frust mit Rückmeldemodulen

Begonnen von Peter Flach, 27. November 2007, 22:39:02

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Peter Flach

Hallo Ihr Spezialisten,
bin total frustriert,
hatte einen Crash mit Märklin HS 88 und Littfinski Rückmeldern - betreibe Intellibox.
Hatte den Strom nicht abgeschaltet und so haben die Rückmelder bei einer Erweiterung verrückt gespielt.
Jetzt habe ich neue Littfinski GB 8 RM Rückmelder gekauft und eingebaut, aber ich erhalte keine Belegtanzeige bei Win-Digipet.

Dann habe ich die Anlage abgeklemmt und einen neuen GB8 RM testweise angeschlossen, wieder keine Rückmeldung bei Win-Digipet.

Bei Littfinski habe ich mir gleichzeitig ein HSI 88-USB gekauft, installiert – wird von Win-Digipet erkannt – aber keine Rückmeldung angezeigt. Weder bei der Anlage noch beim Test.

Dann habe ich die Intellibox upgedatet, Win-Digipet X 2 neueste Version, ein zweites GB8 RM getestet – aber ich keine Anzeige.
Wenn ich das HS Kabel verkehrt anschließe, leuchtet die Belegtmeldung auf (alle).

Ich glaube schon, dass ich die Anschlusspläne lesen und umsetzen kann – es funktionierte ja vorher auch.

Was kann ich tun?
Kennt Jemand das Problem?
Wie kann ich messen, ob eine Rückmeldung an diesem HS Bus erfolgt?
Wer weiß Rat?

Freundliche Grüße

Peter
Freundliche Grüße
aus Aschaffenburg
Peter

WDP Pro X 3, Intellibox, von Littfinski Rückmelder RM GB 8, HSI 88 USB, Weichen S-Dec-4 und Schaltdecoder SA-Dec-4.
PC Pentium Dualcore 2,8 GHz 2 GB RAM, Vista Home,
2 Leiter fahre alles.

Torsten Junge

#1
Hallo Peter,

die erste Frage ist: Hast du den Masse Anschluß (HSI) mit der IB Masse verbunden?

Grüße aus Hamburg
Torsten Junge
   


P.s. Schreibe bitte deine Daten, Anlage,Version usw. in deine Signatur.
Grüße aus Hamburg
Torsten Junge


Homepage: https://p7junge.de/
  • Win-Digipet-Version:
    8 bis 2025.0.43 (2025.0b)
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams (SW 2.2.3) zum Fahren nur MM-,m3-Format, TAMS (64RM) CS3(60226) SW 2.4.0 zur Steuerung der MA, CS3 (464RM)
    HSI-88 Seriell: 496RM Rückmelder mit Diodentrick, 12 KC25 - Booster, 185 Weichen, 168 Signale, Mä-C-K-Gleise 582 Meter, DSD 2010, Mä-Schiebebühne 72941, SBD von Gerd Boll. BiDiB, Zeus: 464RM Rückmelder mit Diodentrick, Light@Night 4.1
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 5 3600 6-Core Prozessor, 3,6 GHz, 8 GB RAM, Win10 Pro(64bit),
    NVIDIA GeForce GT 1030, 2 Monitore a`48, Aktualisiert: 18.10.25

Dirk Kehl (juniordigital)

Hallo Peter,

du hast doch die Möglichkeit die RM-Module mal zunächst einzeln direkt an die IB über s88 zu verbinden. Was passiert denn dann?

Hast du auch eine gemeinsame (Anlagen-)Masse? Auch auf Phasengleichheit der Trafos geachtet?
Beste Grüße aus der Eifel
Dirk

-------------------------
WDP 2021.1.13 Premium,
ECoS 50210, 4.2.10

Fleischmann Profi + Piko A-Gleis, Spur H0, 2-Leiter,
RM-GB8 über s88 an Ecos,8 x ESU Switch Pilot Servo, ESU Ecos Detectoren,
Esu LokProgrammer
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.13 Premium Edition
  • Rechnerkonfiguration:
    MacBook Pro, i7-4770HQ, 16GB RAM

Dirk Streuber

#3
Hallo Peter,

hattest Du schon vorher RM-GB-8 von LDT? Der RM-GB-8 ist in zwei Vierergruppen unterteilt, daher ist die Digitalspannung  inklusive Masse an beiden Vierergruppen anzuschließen.(Siehe auch hier) Es kann auch jede Gruppe an einen separaten Booster angeschlossen werden, hierbei muss aber sichergestellt werden, das beide Gruppen mit Spannung versorgt sind.

Zitathatte einen Crash mit Märklin HS 88 und Littfinski Rückmeldern - betreibe Intellibox.
Hatte den Strom nicht abgeschaltet und so haben die Rückmelder bei einer Erweiterung verrückt gespielt.

der s88-Eingang der IB ist sehr empfindlich! Es kann auch sein, das sich dieser "verabschiedet" hat.  :-[
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur TT
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10 Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Peter Flach

Hallo,
danke für die Rückmeldungen.
Ich habe, wie von Dirk empfohlen, ganz einfach mit einem Rückmelde Modul an der Intellibox wieder angefangen.

Habe diesen Probeaufbau gemacht, Intellibox funktioniert, zeigt Belegtmeldung an.
Anlage wieder nicht - und dann fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren: ich hatte den Hs 88 mit einem Verlängerungskabel angeschlossen und den Stecker dieses Kabels auf die Stifte gesetzt. Und dann auch die folgenden Rückmelder praktisch rückwärts angeschlossen. Also einfach Eingang mit Ausgang vertauscht. Ich kann es selber noch nicht ganz glauben, dass ich damit 4 Abende vergeudet habe. Jetzt funktioniert es.

Asche auf mein Haupt.
Danke für Euere Rückmeldung und Hilfe.

Gibt es im Raum Aschaffenburg Win-Digipet Anwender, die sich mal zum Gedankenaustausch treffen möchten, oder bereits treffen?
Freundliche Grüße
aus Aschaffenburg
Peter

WDP Pro X 3, Intellibox, von Littfinski Rückmelder RM GB 8, HSI 88 USB, Weichen S-Dec-4 und Schaltdecoder SA-Dec-4.
PC Pentium Dualcore 2,8 GHz 2 GB RAM, Vista Home,
2 Leiter fahre alles.

Norbert Kuhn

Hallo Peter,

ich komme aus Tauberbischofsheim, und wäre an einen solchen Treffen auch intressiert. Leider bin ich oft beruflich unterwegs. So zur Zeit in Haugesund / Norwegen. Aber wenn es die Zeit zu läßt habe ich damit kein Problem.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Taubertal

Norbert Kuhn
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Pro 2025
  • Anlagenkonfiguration:
    CS3+;CS 2;CSr 1; HSI; Intelibox 65000; Central Unit 6021
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A8-3850; 8,192GB Ram; Win 10

Dirk Kehl (juniordigital)

Hallo Peter,

dann kannst du ja echt froh sein,
ZitatIch kann es selber noch nicht ganz glauben, dass ich damit 4 Abende vergeudet habe. Jetzt funktioniert es.
Ich hatte mehrere Monate damit verbracht bis die Rückmeldungen funktionierten.
Beste Grüße aus der Eifel
Dirk

-------------------------
WDP 2021.1.13 Premium,
ECoS 50210, 4.2.10

Fleischmann Profi + Piko A-Gleis, Spur H0, 2-Leiter,
RM-GB8 über s88 an Ecos,8 x ESU Switch Pilot Servo, ESU Ecos Detectoren,
Esu LokProgrammer
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.13 Premium Edition
  • Rechnerkonfiguration:
    MacBook Pro, i7-4770HQ, 16GB RAM

Peter Ploch

Zitat von: Peter Flach in 28. November 2007, 22:02:43Gibt es im Raum Aschaffenburg Win-Digipet Anwender, die sich mal zum Gedankenaustausch treffen möchten, oder bereits treffen?

Hallo Namensvetter,

hier in Neu Isenburg findet zweimal im Jahr ein Usertreffen statt. Das ist von Dir ca. 45 km entfernt, das ist nicht allzu weit. Das nächste Treffen findet im April 2008 statt. Wenn Du möchtest kann ich Dich zu gegebener Zeit einladen.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.0b PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Peter Flach

Hallo Peter,

danke für den Hinweis auf Neu Isenburg, das ist nicht weit.
Über eine Einladung würde ich mich freuen:  Peter.Flach@Naehzentrum.de
Freundliche Grüße
aus Aschaffenburg
Peter

WDP Pro X 3, Intellibox, von Littfinski Rückmelder RM GB 8, HSI 88 USB, Weichen S-Dec-4 und Schaltdecoder SA-Dec-4.
PC Pentium Dualcore 2,8 GHz 2 GB RAM, Vista Home,
2 Leiter fahre alles.

Peter Flach

Hallo Norbert z.Zt. aus Haugesund,

schreib doch mal kurz, wenn Du hier bist: Peter.Flach@Naehzentrum.de

dann machen wir mal was aus.
Freundliche Grüße
aus Aschaffenburg
Peter

WDP Pro X 3, Intellibox, von Littfinski Rückmelder RM GB 8, HSI 88 USB, Weichen S-Dec-4 und Schaltdecoder SA-Dec-4.
PC Pentium Dualcore 2,8 GHz 2 GB RAM, Vista Home,
2 Leiter fahre alles.

Peter Ploch

Zitat von: Peter Flach in 02. Dezember 2007, 18:16:09Über eine Einladung würde ich mich freuen

Hallo Peter,

ich habe Deine Emailadresse in meinen Verteiler aufgenommen. Du bekommst dann von mir automatisch eine Einladung und freue mich, wenn Du zu unserem Treffen kommen kannst.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.0b PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)