Hallo,

Ich möchte in die Fahrstrassen das auf en zu der zweigleisigen Bahnübergang mit Stellwerkswärter steuern aber weiss jetzt nicht mehr weiter. Ich weiss nicht wass ich falsch mach. Siehe anhang.
Bitte um Hilfe.
MvG

Willem
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    CS2, HSI-88-USB, 6x60174, C-Gleise
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Athlon(tm)64 x2 Dual Core 6000+, 3,11Ghz, 3Gb RAM, Windows7 (64)

Edwin Schefold

Hallo Willem

Du mußt in der Stellbedingung das UND durch ein ODER ersetzen!!!!

Denn es muß ja nur einer Besetzt sein, um den Bahnübergang zu schließen.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2025.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

H.W.Veldhuis

Edwin,

Der matrix gibt doch das wenn beide virtuelerschalter 300 und 301 rot sind der Ubergang offen sein soll und wenn  300 oder 301 rot ist der Ubergang geschlossen ist. Also UND und nicht ODER.
MvG

Willem
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    CS2, HSI-88-USB, 6x60174, C-Gleise
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Athlon(tm)64 x2 Dual Core 6000+, 3,11Ghz, 3Gb RAM, Windows7 (64)

Stefan Lersch

Hallo Willem,

versuch's mal genau anders herum: wenn 300 oder 301 grün, dann geschlossen. Das kommt logisch auf's selbe, schaltet aber bei Signalwechsel aktiv. Geht das?
Viele Grüße,
Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage im Bau, Minitrix & Co., Tams MC 2.2.3, DCC
  • Rechnerkonfiguration:
    Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm

megamattiman

Hallo Willem,

ich habe eine andere Vermutung: Du hast zwar beiden Schrankensymbolen die gleiche Adresse gegeben (96)
In den Ausschnitten mit deinen Fahrstrassen zeigen die beiden Schrankensymbole aber nicht die gleiche Stellung (eine auf, die andere zu bzw. genau umgekehrt). Daher schau mal, ob du evtl. bei dem Vergeben der Adresse einmal bei "Anschlüsse vertauschen" einen Haken gemacht hast, siehe Bild.
Denn bei deiner unteren Fahrstrasse hat die obere Schranke ja korrekt geschlossen. Es müssen beide Symbole die selbe Stellung darstellen.
viele Grüße
Matthias

Um an die Quelle zu kommen muss man gegen den Strom schwimmen (Stanislaw Jerry Lee)
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    TrixBrix Gleise mit Reedkontakten, ECoS

H.W.Veldhuis

Hallo,

Edwin,
Wenn Ich die UND-Verknüpfung ändere in eine ODER-Verknüpfung funktioniert es im Stellwerkswärter nicht wenn Ich die Bedingungen kontroliereauch im Gleisbild auch nicht. Dagegen die UND-Verknüpfung wirkt im Stellwerkswärter und im Gleisbild doch nicht wenn ich die zwei Fahrstrassen stelle.
Stefan,
Wenn Ich die UND-Verknüpfung ändere in eine ODER-Verknüpfung und beide virtuellen schalter auf Grün und die Mänr 96 wechsel im Bedingungen-venster funktioniert es auch aber habe Ich daselbe problem wie oben beschrieben.
Im Stellwerkswärter und im Gleisbild funktioniert es aber wenn ich die zweite Fahrstrasse stelle geht der Ubergang wieder offen.
Matthias,
Habe kontroliert beide Mänr 96 im Gleisbild haken gesetzt Anschlüsse vertauscht.

Nur wenn Ich die zweite Fahrstrasse funktioniert es nicht mehr ?? (Welche Fahrstrasse Ich als erste stelle macht nichts aus)


MvG

Willem
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    CS2, HSI-88-USB, 6x60174, C-Gleise
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Athlon(tm)64 x2 Dual Core 6000+, 3,11Ghz, 3Gb RAM, Windows7 (64)

Stefan Lersch

Hallo Willem,

verstehe ich das richtig: es funktioniert auch einmal, wenn du die andere Fahrstraße zuerst stellst, danach aber nicht mehr? Wann werden denn bei dir die Signale wieder auf rot gestellt?
Viele Grüße,
Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage im Bau, Minitrix & Co., Tams MC 2.2.3, DCC
  • Rechnerkonfiguration:
    Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm

H.W.Veldhuis

Hallo,

Edwin,Stefan und Matthias danke für die Hilfe.
Matthias aufmerkung über die Fahrstrasse war richtig. Bahnübergangssymbol war geschlossen. Geändert in Fahrstrasse , bekam Ich die Meldung Fahrstrasse kreutzt Fahrstrasse. Fahrstrassen neu gemacht und jetzt alles in ordnung mit UND-Verknüpfung.

MvG

Willem