Hallo WDP-Fans,
bei der Fahrstrassendefinition Nr 15 FS44>13 ist mir wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen. Wie kann ich ihn beheben?
Problem: Beim Stellen und Fahren von Signal 44 nach Signal 13 wird die komplette Fahrstrasse angezeigt. Die Lok fährt an und stoppt am Ende der Teilstrecke 1 (Kontakt 25) abrupt, d.h. Geschwindigkeitsanzeiger fällt nicht stufenweise sondern sofort auf 0 und die Fahrstraße wird freigegeben, obwohl dies erst bei besetzt des Kontaktes 79 erfolgen soll.
Was ist passiert? Wie kann ich dieses Problem beheben?
Meine Konfiguration ist für Helfer angehängt.
Mit freundlichen Grüßen
aboe 
Rechnerkonfiguration:
HP Notebook 6560 b; Windows 10 (64 Bit); WDP 2028.2d P.E.
Anlagenkonfiguration:
H0 M- und C-Gleis
CS 2 für Loks und MA-Steuerung
RM mit HSI-88-USB; Module Märklin, Viessmann, Littfinski
Märklin 6050/6020 nur für MA-Steuerung
Booster 6015 und 6017

Jürgen Gräbner

Hallo,

schau dir mal die Kontaktreihenfolge am intelligenten Zugnummernfeld 79 an ;-)
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

aboe

Hallo Jürgen,
ganz herzlichen Dank für den Hinweis.
Ich habe immer bei dem Fahrstrassen-Editor gesucht - das intelligente Zugnummernfeld zu prüfen, wäre ich höchstens durch Zufall  gekommen.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße.