Nothalt bei Falschfahrt
 

Nothalt bei Falschfahrt

Begonnen von Claude, 01. November 2014, 14:50:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Claude

Sehr geehrte Helfer

Ich habe für den Fall das der Zug beim verlassen  des HBH ein falsches Gleis befährt (Kreuzungsweiche nicht richtig umstellt), ein Not halt eingerichtet.
Dies funktioniert soweit gut, ausser es fährt gleichzeitig ein Zug in den HBH vom SBH her ein. Dan wird obwohl der ausfahrende Zug richtig fährt, ein Not halt ausgelöst, weil ja die Bedingung für diesen Not halt anhand STW erfüllt wird.
Bin als am studieren wie ich in dieser Situation dies anstellen muss, damit das kein Not halt ausgelöst wird. Ob ich mit Zeitverzögertem einschalten des Not Halts dies erreiche könnte und so der Zweck immer noch gleich erfüllt ist, sehe ich noch nicht oder gibt es eine andere Lösung?

Besten Dank für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüssen

Claude
  • Win-Digipet-Version:
    2025.0 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Geleise, Fahren und schalten ( mit Tams Version V2.2.1 USB ), Rückmeldung mit HSI-88-USB, 5 Booster von LTD
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Windows 11 nur für Moba

Edwin Schefold

Hallo Claude

ich denke da mußt du noch eine Bedingung mit einbringen, die für diesen Fall, eine eindeutige Ausage ist.
Vielleicht muß dafür halt noch ein zusätzlicher virtueller Schalter eingefügt werden, oder ein bereits vorhandenes Signal mit eingefügt werden.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2025.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Reinhold Hiersch

Hallo Claude,
Du mußt verhindern dass eini gleichzeitige Einfahrt stattfindet siehe Edies Antwort oder löse die FS eine Teilstrecke aus die den Nothalt zurück nimmt.
Herzliche Grüße aus Künzell bei Fulda
Reinhold
  • Win-Digipet-Version:
    2025
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C.K und M-Gleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop mit Win 10 und StandPC mit Win 98

Claude

#3
Halo Edwin

Danke für den Hinweis. Da das ganze ja nur passieren kann, sowie ich das sehe, bei der Einfahrt vom SBH in HBH, habe ich mir auch schon überlegt ob ich 2 weitere RMK (167+166)im STW eintragen soll aber diese müssen frei sein, damit der Not alt ausgelöst werden kann (169 besetzt + 167+166 frei).
Wüste da aber noch nicht wie ich das im STW genau eintragen müsste, weil da ja der RMK169 im oder teil ist und die anderen beiden im plus zum oder dazugehören.
Würde es reichen wenn ich unter der letzten Zeile einfach die neue Bedingung +  und die beiden KMK eintragen würde?
Der einfahrende Zug würde ja den ausfahrenden Zug ja nicht behindern aber er würde dem ausfahrenden Zug, mit den beiden zusätzlichen RMK anzeigen, wenn du richtig fährst, spielt der besetzte RNK169 keine rolle, da ich mit den besetzten RMK 167+166 dir anzeige das dies kein Grund ist für ein Not halt..

Anbei auch noch die beiden weiteren Zeilen im STW, die zu dieser Fahrstrasse gehören.

Danke für deine Antwort.

MFG Claude
Mit freundlichen Grüssen

Claude
  • Win-Digipet-Version:
    2025.0 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Geleise, Fahren und schalten ( mit Tams Version V2.2.1 USB ), Rückmeldung mit HSI-88-USB, 5 Booster von LTD
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Windows 11 nur für Moba

Claude

Hallo Edwin und Reinhold

Jetzt habe ich im STW dies so geändert, das nur ein Not halt ausgelöst wird, wenn kein Zug vom SBH her gerade in den HBH fährt.
Somit würde halt bei einer nicht richtig geschalteten Kreuzungsweiche die Züge ineinander fahren aber wenigstens ausserhalb des Tunnels. Anders sehe ich keine Möglichkeit dies zu ändern ohne echte Weichenstellungsüberwachung.

MFG Claude
Mit freundlichen Grüssen

Claude
  • Win-Digipet-Version:
    2025.0 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Geleise, Fahren und schalten ( mit Tams Version V2.2.1 USB ), Rückmeldung mit HSI-88-USB, 5 Booster von LTD
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Windows 11 nur für Moba

Reinhold Hiersch

#5
Hallo Claude,
eine andere Möglichkeit währe du lässt die FS in den Hbf erst fahren wenn die FS in den Sbh abgearbeitet ist.
In deinem Bild steht dann der Zug im Tunnel und wartet bis der abwärtz fahrende Zug vorbei ist oder den Nothalt abschaltet wenn der richtige Weg eingeschlagen ist. ;D ;D
Herzliche Grüße aus Künzell bei Fulda
Reinhold
  • Win-Digipet-Version:
    2025
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C.K und M-Gleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop mit Win 10 und StandPC mit Win 98

Claude

Hallo Reinhold

Das habe ich mir zuerst auch überlegt. Der Nachteil ist das die ganzen Bewegungen im HBH sehr eingeschränkt werden. Beispiel: Zug von GL3 fährt in Richtung SBH4, somit kann weder auf GL1 ein Zug einfahren noch ausfahren und der einfahrende Zug vom SBH4 muss auch noch warten.
Im obigen Beispiel ist ja nur der Teil vom HBH Richtung SBH4 beschrieben. In Wirklichkeit werden sämtliche Ausfahrtsmöglichkeiten so überwacht, ob Ausfahrt nach links oder rechts.
Somit werde ich halt gezwungen irgendwo ein Kompromiss zu machen, mit dem ich leben muss. Wäre genug Platz vorhanden hätte ich keine Kreuzungsweichen eingebaut und ich müsste dies gar nicht überwachen. Mit den normalen Weichen gibt es überhaupt keine Probleme.

Danke für dein Vorschlag und noch einen schönen Abend.

MFG Claude 
Mit freundlichen Grüssen

Claude
  • Win-Digipet-Version:
    2025.0 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Geleise, Fahren und schalten ( mit Tams Version V2.2.1 USB ), Rückmeldung mit HSI-88-USB, 5 Booster von LTD
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Windows 11 nur für Moba

luc diels

Clause,

ist es nicht moglich in den STW das so zu programieren das niet notaus annuliert word wann den richtigen rmk fur den ausfahrt befahren ist. So wann die zug aus SBH den notaus rmk anspricht das das annuliert ist wann den richtigen rmk durch den ausfahrenden zug betreten ist. Mit den richtigen zeitverzogerung um die situation das erst den einfahrenden zug die rmk anspricht und den ausfahrenden zug nur einige secunden spater.

grussen aus Qatar

Luc Diels
Schaduwstation 1 in werking, Schaduwstation 2 in werking. hoofdspoor en nevenspoor operationeel voor hoofdtafel, scenery oost-en westheuvel, kohlheim en industriezone west afgewerkt, Station Marceltal in aanleg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K&C-rails, CS3 + 3*booster Märklin, Rosoft enViessmann S88 en Märklin L88 en S88AC, MUET turntable control MC2004, All material Märklin (100loks)
  • Rechnerkonfiguration:
    DELL OPTIFLEX 9020 CORE I7 Quad Core, SSD 240GB, 4GB RAM, HPNVIDIA QUADRO, WINDOWS 10, DELL 27" MONITOR

Claude

Hallo Luc

Danke für dein Hinweis.

Oben habe ich ja in den angehängten Bildern schon gezeigt das wenn richtiger Kontakt befahren wird, wie zurückgestellt wird.
Was ich jetzt mit deinem Typ versuchen werde das die Auslösung verzögert anspricht (im STW Auslösung erst nach3-5 Sek) um dem ausfahrenden Zug die Möglichkeit zu geben, den richtigen RMK zu erreichen und die Rückstellung zu bewirken.

Mit freundlichen Grüssen

Claude
Mit freundlichen Grüssen

Claude
  • Win-Digipet-Version:
    2025.0 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Geleise, Fahren und schalten ( mit Tams Version V2.2.1 USB ), Rückmeldung mit HSI-88-USB, 5 Booster von LTD
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Windows 11 nur für Moba