Stellwerkswärter für 2-gleisigen Bahnübergang - gelöst
 

Stellwerkswärter für 2-gleisigen Bahnübergang - gelöst

Begonnen von starwind, 18. Dezember 2014, 00:14:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

starwind

Hallo Moba Kollegen!

Ich hätte da mal ein paar Fragen zum Stellwerkswärter, wo ich keine Antwort im Handbuch gefunden habe.

Ausgangslage:

2-gleisiger Bahnübergang mit 5 Fahrstraßen (der Bahnübergang ist in insgesamt 5 Fahrstraßen integriert)
d.h. es gibt 3 Fahrstraßen in der einen und 2 in der anderen Richtung.

Was nun passiert ist Folgendes:

ich habe die jeweils gewünschten Kontakte als ODER Bedingung zum Einschalten eingetragen.
Kommen sich aber im Meldebereich auf beiden Gleisen Züge entgegen schaltet der Stellwerkswärter zweimal sprich der Bahnübergang wird geöffnet und die Preiserlein ereilt der plötzliche Bahntod.

Mir ist bewusst ich muss irgendwo etwas überlesen haben, denn die Bedingung ist bei der echten Bahn genauso möglich und die Programmierer haben das sicher berücksichtigt.

Hätte jemand einen Tipp für mich?

Besten Dank,

Winfried
Viele Grüße,

Winfried
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2025.0
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2025.0 Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W11 Prof Workstations Version 24H2 (Build 26100.4946 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Edwin Schefold

Hallo Winfried
Es ist ganz einfach machbar  ;)
Nimm alle RMK die über den Bahnübergang gehen und die, die davor liegen in einer ODER Bedingung auf.
Die vor dem Bahnübergang sollten so lang sein, dass die Schranken sicher geschlossen sind, bevor der Zug ihn passiert. (siehe Bild 1)
Aus den Fahrstraßen nimmst du den Übergang wieder raus!.
Sollte der Weg zu kurz sein, dann schalte in der Fahrstraße einen virtuellen Schalter auf Rot, und schaltet diesen, nach dem passieren wieder auf Grün. Den Rest machen dann die RMK. (z.B. Bild2)
Auf die Art schaltet der Übergang auch dann, wenn ein wagen auf der Strecke stehen geblieben ist, unabhängig von einer Fahrstraße.  ;)
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2025.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

starwind

Hallo Edwin,

danke für deine Detailerläuterung. Leider funktioniert das bei mir nicht.

Ich habe die virtuellen Schalter erstellt und auch im Stw so eingetragen.
Aber sobald die Automatik die Fahrstrasse stellt wird auch der virtuelle Schalter auf grün gesetzt und der Bahnübergang aktiviert.

Hättest du noch einen Tipp, wo mein Denkfehler ist?

Besten Dank Winfried
Viele Grüße,

Winfried
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2025.0
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2025.0 Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W11 Prof Workstations Version 24H2 (Build 26100.4946 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Edwin Schefold

Hallo Winfried

du mußt den virtuellen Schalter, aus der Fahrstraßenaufzeichnung löschen !!!
Dieser darf dort nicht mit drin bleiben.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2025.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

starwind

..dann zeigt die Fahrstrasse aber Fehler!
Ist das richtig?

Will heute abend damit experimentieren!
Viele Grüße,

Winfried
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2025.0
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2025.0 Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W11 Prof Workstations Version 24H2 (Build 26100.4946 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

starwind

Hallo Edwin,

dank Deiner exzellenten Hilfestellung funktioniert (mein erster Stellwerkswärter!!) jetzt so wie ich es mir wünsche und das Handbuch es auch beschreibt.

Meine Fehler:

- die virtuellen Schalter waren in die Fahrstraßen eingebunden
- Bahnübergang war ebenfalls in die Fahrstraßen eingebunden

Kleine Frage an die Programmierer:

Im Handbuch steht mehrfach, dass man nach Änderungen sofort mit dem Fragezeichen auf Fehler überprüfen soll. Das habe ich im vorliegenden Fall auch befolgt und die entsprechenden Änderungen in die Fahrstraßen übernommen.

Stw funktioniert jetzt, aber fünf Fahrstraßen werden als fehlerhaft angezeigt.

Gibt es hier die Möglichkeit Ausnahmen zu markieren?

Auch im Handbuch fehlt entsprechender Hinweis, dass hier ein Fehler kein Fehler ist! Nur wie hält man das auseinander?

Beste Grüße,

Winfried
Viele Grüße,

Winfried
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2025.0
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2025.0 Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W11 Prof Workstations Version 24H2 (Build 26100.4946 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Sven Spiegelhauer

Hallo Winfried,

es ist ja im Prinzip ein gewollter Fehler. Aber wie immer gibt es für fast alles eine Lösung. Wenn Dich diese Fehlermeldungen stören, dann setze doch einfach Sprungmarken und überspringe somit diesen virtuellen Schalter. Dann hast Du sogar den Vorteil, das bei der automatischen FS-Aufzeichnung der Schalter übersprungen wird und nicht mit in der Aufzeichnung enthalten ist.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / 2025 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N und G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU, Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows11 / PC Windows11

starwind

Viele Grüße,

Winfried
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2025.0
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2025.0 Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W11 Prof Workstations Version 24H2 (Build 26100.4946 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup