Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
 

Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik

Begonnen von Jobst Richter, 21. Dezember 2017, 18:46:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Jobst Richter

Hallo zusammen,
ich möchte eine Zugfahrt starten wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
das Signal auf Fahrt steht und
1 oder mehr Gleise (Kontakte) frei sind.

In der Automatik habe ich das eingestellt - Frage wo ist der Fehler - denn die Zugfahrt wird auch gestellt obwohl alle Gleise belegt sind.
Siehe bitte den Screenshot.

Danke für eure Hilfe und frohe Weihnachten
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2025 - PC - Windows 11

Edwin Schefold

Hallo Jobst

Du mußt das zweite Und in ein Oder ändern, und die beiden Oder-Einträge löschen.
Dann ist die Bedingung so wie du sie möchtest.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2025.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Jobst Richter

Danke für die Antwort - es klappt.

Bei der Auswahl von zwei Signalstellungen aber leider nicht.
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2025 - PC - Windows 11

Karlheinz Battermann

Hallo Jobst,
dann musst Du das obere Oder gegen ein Und tauschen.
Herzliche Grüße aus Bad Lauterberg
Karlheinz


Diverses:
http://kbattermann.de
skype: karlheinz_battermann
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2025.x Beta, WDP 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 und Pro X jeweils mit aktuellem Update
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis, Märklin CS2, Tams MC Vers. 2.2.3, IB (ohne Resets)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i5 14. Gen. 10 Kerne, 32 GB RAM, Windows 11 (64bit Prof)

Jobst Richter

Hallo Karkheinz,
mit einer Signalstellung klappt das.
Aber leider nicht mit der Auswahl von zwei Signalstellungen entweder oder.
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2025 - PC - Windows 11

Marc Schach

Lok mit ? wechseln auf deine Signalen
In ODER wechseln Lok auf deine RMK
Gruß  aus Düsseldorf

Marc
  • Win-Digipet-Version:
    2015 PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, C-Gleis,Tams MC,2 Booster 3A
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook HP 255 G7,Ryzen 5, RAM 8GB, Win 10 Home

Jobst Richter

#6
Hallo Marc,
diese Programmierung verstehe ich nicht.
auch diese Version klappt nicht.
Ob das Gleis frei ist schaltet nicht oder nicht frei ist schaltet auch nicht - was richtig wäre.

aber jetzt habe ich es: mit und, oder, oder - siehe Screenshot "...Richtig"
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2025 - PC - Windows 11

Marc Schach

#7
Ah so
ich habe diese Bedienungen in Stellwerkswärmer gemacht.
Und dann in ZFA Bedingungen steht nur ein Symbol
Aber in ZFA ganz gleich
UND (Zwei Signalen sind grün (UND (ODER ( Gleise (Kontakte) frei sind.))))
Gruß  aus Düsseldorf

Marc
  • Win-Digipet-Version:
    2015 PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, C-Gleis,Tams MC,2 Booster 3A
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook HP 255 G7,Ryzen 5, RAM 8GB, Win 10 Home

Helmut Kreis

Hallo,
erkläre erst mal genau, welche Bedingungen erfüllt sein müssen.
Wenn beide Signale Grün sind UND die Rückmelder Frei sind?

Oder Wenn ein von beiden Signalen Grün ist UND die Rückmelder frei sind?

Für ersteren Fall gilt angehängte Bedingung.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, 64 bit

Jobst Richter

Hallo Helmut,
Wenn beide Stellmöglichkeiten eines Signals eine Fahrstrasse auslösen sollen aber nur unter der Bedingung dass einer der Gleise/Rückmelder frei ist.
Siehe 2. Screenshot von mir. Der funktioniert.
Die Version von dir habe ich auch gehabt — hat aber nicht geklappt.
Frohe Weihnachten
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2025 - PC - Windows 11

Willi Emmers

#10
Hallo Jobst,

Dein Bedingungsbaum sollte so aussehen:

und
      oder
             Signal Hp1
             Signal Hp2
     oder
             RMK 25 frei
             RMK 27 frei
             RMK 26 frei

Dann klappt´s auch mit dem Nachbarn.  ;)

Erklärung:
Wenn Du mit einem "Oder" beginnst, muss nur eine der Signalstellungen stimmen. Aber was ist mit den Rückmeldekontakten? Diese Abfrage wird erst mit dem ersten "Und" verknüpft.

Edit: Ich habe zu spät gesehen, dass Du die Lösung schon gefunden hast. Nichts für ungut.

Bei dieser Gelegenheit wünsche ich allen WDP-Mitstreitern ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Willi Emmers

... und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer.
  • Win-Digipet-Version:
    Build 2021.1.13 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    (noch in Bau befindlich)Märklin 3-Schienen-2-Leiter, K-Gleis, Uhlenbrock IB-COM (DCC), 2 x Märklin 602(0)1/605(0)1 (Magnetartikel), Märklin Booster 6015, ESU LokPilot, LDT HSI-88-USB Rückmeldebus, LDT RM-88-N Rückmeldemodule, k83 + k84-Decoder, Claus Ilchmann S8DCC/MOT-Servodecoder, HS-311 Servo´s, Viessmann Signalsteuerbausteine 5210, Drehscheibe Mä 7286, DS2010-Decoder S.Brandt, RZTec Speedbox
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 3.4 GHz, 8 GB RAM (Desktop), Monitor 24 Zoll, WIN10 64bit