Folgenfahrten immer nur mit selbem Zug möglich?
 

Folgenfahrten immer nur mit selbem Zug möglich?

Begonnen von tnoack, 30. Januar 2018, 17:10:09

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tnoack

Hi,

ich habe ein Problem mit einer Fahrt in der Zugfahrtenautomatik.

Folgende Steuerung will ich realisieren...
A,B,C,D sind Zugnummernfelder

ZF A->B mit Zug1 soll nach Beendigung der Fahrstrasse alternativ die Fahrstrassen C->A oder D->A stellen. Dort stehen jeweils andere Loks/Züge

Habe C>A und D>A als Folgefahrt von A>B eingetragen...  A>B wird abgearbeitet, aber ZF wird nicht fertig (bleibt weiter im Inspector... dort auf grün)

ohne Folgefahrten wird FS sauber beendet

Vermutung: Das ganze funktioniert nicht, weil die Folgefahrt nur für den gleichen Zug gilt?!
Wenn dem so ist, wie ist das realisierbar...

Das ganze ist ne Steuerung für Lokwechsel im Kopfbahnhof unter Nutzung der Loks aus dem Bbw...

Danke für Rückmeldung...
Tom

WDP2015 Premium
Märklin
Grüße aus dem Süden

Tom
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    CS-3 1.3.2
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows

Helmut Kreis

Hallo Tom,

hast Dir die richtige Antwort ja schon selbst gegeben!

Sind die Fahrten Teil einer ZFA, so wird als AK der Ziel-Rückmeldekontakt der Fahrstraße A>B eingetragen. Oder in den Bedingungen für alternativen Fahrstraßen, dass auf dem Ziel-RMK der Fahrstraße A>B eine bestimmte Lok steht.

Ohne ZFA müsstest Du am Ziel einen MA schalten und der könnte Dir dann mit entsprechender Option in den Systemeinstellungen die anderen Fahrstraßen stellen.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, 64 bit

Big-Boy

Hallo Helmut,

danke für die schnelle Bestätigung... Damit erklärt sich jetzt so manches :-(

Gruss
Tom
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.0c
  • Anlagenkonfiguration:
    CS-3 2.5.2
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 5 3.7 GHz, 16 GB