IB COM stürzt ab
 

IB COM stürzt ab

Begonnen von Michel8, 22. November 2019, 17:53:43

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Michel8

Guten Abend zusammen

Ich habe seit einigen Wochen das Problem das meine IC COM  abstürzt. während dem Betrieb leuchtet plötzlich
weder die rote noch die grüne Lampe, meistens passiert das nach ca. 30 Minuten dabei spielt es keine Rolle ob die Automatik mit 10 Zügen läuft oder ob nur eine oder gar kein Betrieb ist kennt jemand das Phänomen?
Ich muss die Box vom Strom dann ist wieder alles ok
Danke für etweilige Tipps
mit freundlichem Gruss
Michel
  • Win-Digipet-Version:
    WDP2018
  • Anlagenkonfiguration:
    IB COM 65071 4x Power 4 Booster Gleis Rocoline H0 = Loconet-Rückmeldung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel I7 16Gb Ram Win 10 64bit

Matthias Kälin

Guten Abend Michel
Ich hatte mit meiner IB ein ähnliches Priblem, bis ich feststellte, dass der Trafo der Stromversorgung plötzlich ausschaltet und nach wenigen Sekunden wieder einschaltet.
Prüfe doch mal mit einem fest angeschlossenen Messgerät (über mehrere Minuten) , ob der Trafo sauber funktioniert.
Ich habe dann den Trafo ersetzt und hatte Ruhe.
Wenn das nichts bringt, nimm mit Uhlenbrock per eMail Kontakt auf. Allenfalls reparieren Sie dir deine IB oder empfehlen dir den Einsatz des LocoNet für die Computer-IB Verbindung.
Schöner Abend
Matthias
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    BLS-Strecke inkl Autoverlad und Pendelzugbetrieb, 2 Durchgangsbahnhöfe, Autoverlad, 3 SBhf zu je 5 Gleisen, Märklin 3L K-Gleis, Weichenschaltungen zT mit Servos, 18 Märklin- und Hag-Loks mit ESU 2.0 bis 4.0, Märklin-Weichendecoder, Uhlenbrock-IB 65000, 4 -Booster und 9 -Rückmeldemodule
  • Rechnerkonfiguration:
    Desktop, Windows 10, 64 Bit, 8 GB Ram

Dieter Wolf

#2
Hallo Michael hatte auch das Problem.Ich habe von Uhlenbrock das Loconet Interface 63120 eingebaut seit dem ist es nie mehr passiert.
LG Dieter
Beste Grüße aus Sachsen Anhalt
Dieter Wolf
  • Win-Digipet-Version:
    2009.5
  • Anlagenkonfiguration:
    Spurweite TT,IB 65050,Loconet 1x63120,4x63410, 7x63340.,2x63320,1x67800,2xS88 Karlheinz Battermann,Drehscheibendecoder TT-DEC Littfinski
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Athlon 64Dual Core5400+ 2,8 GHz 4 GB RAM 32 Bit,Vista Home Premium SP 2

Michel8

Hallo Matthias

Danke für den Tipp werde den Trafo mal unter die Lupe nehmen

Gruss
Michel
  • Win-Digipet-Version:
    WDP2018
  • Anlagenkonfiguration:
    IB COM 65071 4x Power 4 Booster Gleis Rocoline H0 = Loconet-Rückmeldung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel I7 16Gb Ram Win 10 64bit