Ausgang Programierung Lenz LS110
 

Ausgang Programierung Lenz LS110

Begonnen von kaun, 09. Dezember 2020, 19:23:37

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

kaun

Guten Abend,

ich habe einen alten Schaltdecoder LS110 von Lenz ausgegraben und möchte gern die Ausgänge auf Dauer umstellen zur Zeit ist nur der Impulsmode möglich. Ich habe entsprechend der Anleitung und wie in verschiedenen Foren beschrieben versucht die Eigenschaften der Ausgänge zu verändern, aber leider ohne Erfolg.
- am LS110 ~/K und ~/J miteinander verbunden
- am LS110 1. Ausgang "-" und "C" mit 1,5 kΩ gebrückt
- an LZ100 K/J an Programmierausgang P/Q angeschlossen
- am LH 100 über Registerprogrammierung versucht die REG 2-5 auf "32" ( Dauer) zu setzen.

Hat jemand noch eine Idee oder mach ich etwas falsch.

Danke für jedes Feedback
Karlheinz
Mit freundlichen Moba Grüßen
Karlheinz
  • Win-Digipet-Version:
    Version 2021.0b Premium Edition, Version2021.0.69
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur H0, 2 Leiter, DCC, DR5000, RM Ldt RS-8, digitalBahn, Signale Viessmann, LDT, digitalBahn, DSD2010
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Intel Core DuoCPU 4GB, Windows 10 Pro

Helmut Kreis

Hallo Karlheinz,
zunächst müsste man mal wissen, welches Gehäuse Dein "alter" LS100 hat.
Von einem Widerstand an dem Ausgang steht auch nichts in der Bedienungsanleitung. Sollte also auch OHNE funktionieren.

Eine Anleitung für das Programmieren findest Du auf der Website der Fa. Lent unter dem Download und dann für den jeweiligen LS100.
Wenn das nicht hilft, gerne nochmal nachfragen.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, 64 bit

Walter Lauth

Hallo Karlheinz,

ich habe erst vor ein paar Tagen einen LS 100, altes Gehäuse, erfolgreich von Impuls auf Dauerstrom umprogrammiert, allerdings mit LH 101, aber auch mit LZ 100 und über Registerprogrammierung. Schau Dir bitte die BDA bei Lenz (siehe Anlagen, habe ich eben bei Lenz heruntergeladen und umbeschriftet) an. Da ist nichts von ,,Brückung eines Ausgangs" beschrieben und das habe ich auch nicht gemacht, aber es  ist genau beschrieben, wie es mit dem bei Dir vorhandenen LH 100 funktioniert. Da ist kein Unterschied zu einem LS 100 noch ohne LED.

Gruß

Walter
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    H0-Digital-Zweileiter, Epoche IV-VI, Roco-Line mit u. ohne Bettung, DCC, Lenz: Zentrale LZ 100, Version 3.6, LI-USB-Interface, Handregler LH 101, XPA-Phone (Schnurloses Dect-Telefon), RS-Bus, LS100- u. LS150-Magnetartikeldecoder, Blücher- und Lenz-Rückmelder, eigenes Bahn-W-Lan-Netz
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10, 4 GB Ram, AMD-Prozessor, LaptopWindows10

kaun

Hallo Helmut und Walter,

danke für euere Rückantwort. Zur Richtigstellung ich habe einen LS110 (Bild beigefügt), ich konnte die Adressen mit Registerprogrammierung ändern, scheitere aber immer noch an der Programmierung der Ausgangseigenschaften. Habe es genau wie in der BA von Lenz beschrieben durchgeführt, nach der Eingabe der 32 für Dauer und drücken von Enter erhalte ich den Fehler Err 02,  wo ich annehme es ist die fehlende Rückmeldung. Ich habe das alles separat durchgeführt ( LS110/LV100/LH100). Der Test erfolgt dann an der Anlage, hier leuchte aber die LED nur kurz auf wenn ich den Magnetartikelbefehl sende.

MfG
Karlheinz

Mit freundlichen Moba Grüßen
Karlheinz
  • Win-Digipet-Version:
    Version 2021.0b Premium Edition, Version2021.0.69
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur H0, 2 Leiter, DCC, DR5000, RM Ldt RS-8, digitalBahn, Signale Viessmann, LDT, digitalBahn, DSD2010
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Intel Core DuoCPU 4GB, Windows 10 Pro

Walter Lauth

Hallo Karlheinz!

Du hast eine PM.

Gruß

Walter
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    H0-Digital-Zweileiter, Epoche IV-VI, Roco-Line mit u. ohne Bettung, DCC, Lenz: Zentrale LZ 100, Version 3.6, LI-USB-Interface, Handregler LH 101, XPA-Phone (Schnurloses Dect-Telefon), RS-Bus, LS100- u. LS150-Magnetartikeldecoder, Blücher- und Lenz-Rückmelder, eigenes Bahn-W-Lan-Netz
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10, 4 GB Ram, AMD-Prozessor, LaptopWindows10

kaun

Hallo,

hier kurz die Lösung meines Problems der Ausgang Programmierung meines LS110.
Bei der Programmierung der Adressen wird der LS110 mit den Programmierausgang der LZ100 verbunden. Die Änderung erfolgt mit der Register Programmierung -> Reg1, die anderen 3 Adressen werden automatisch entsprechend des 4 er Blocks vergeben.
Bei der Programmierung der Eigenschaften der Ausgänge ist der LS110 mit J/K Ausgang an den LV100 zu verbinden. Die Änderung erfolgt ebenfalls in der Register Programmierung -> Ausgang 1 = Reg 3 usw. !

MfG
Karlheinz
Mit freundlichen Moba Grüßen
Karlheinz
  • Win-Digipet-Version:
    Version 2021.0b Premium Edition, Version2021.0.69
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur H0, 2 Leiter, DCC, DR5000, RM Ldt RS-8, digitalBahn, Signale Viessmann, LDT, digitalBahn, DSD2010
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Intel Core DuoCPU 4GB, Windows 10 Pro

Walter Lauth

Hallo!

Ich will Karlheinz Lösung ergänzen. Bei mir ging es bisher immer, wie auch die deutsche Anleitung von Lenz vorsieht. Ich konnte die Ausgangsadressen-Eigenschaften mit der selben Anschluss-Konfiguration, also Anschluss an P Q der Zentrale, wie die Adressen, umprogrammieren. Die Zentrale ist ja  dann auch mit einem Booster indirekt über J und K verbunden.
Schön, wenn es 2 Wege gibt.

Gruß
Walter
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    H0-Digital-Zweileiter, Epoche IV-VI, Roco-Line mit u. ohne Bettung, DCC, Lenz: Zentrale LZ 100, Version 3.6, LI-USB-Interface, Handregler LH 101, XPA-Phone (Schnurloses Dect-Telefon), RS-Bus, LS100- u. LS150-Magnetartikeldecoder, Blücher- und Lenz-Rückmelder, eigenes Bahn-W-Lan-Netz
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10, 4 GB Ram, AMD-Prozessor, LaptopWindows10

Helmut Kreis

Hallo,

ich habe bisher auch nur mit PQ im Registermodus programmieren können. Kann mir auch nicht vorstellen, dass man mit JK programmieren können soll.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, 64 bit

kaun

Hallo,

hier zur Vervollständigung die englische Anleitung. Ich habe natürlich die LZ100 und denLV100 gemeinsam angeschlossen, die LZ100 hat keine J/K Anschlüsse ( siehe Bild) und ich benötige ja den Handregler als Eingabe-gerät, da ich alles autark gemacht habe.