"Es sind noch Magnetartikel aktiv" beim Abschalten nach Update
 

"Es sind noch Magnetartikel aktiv" beim Abschalten nach Update

Begonnen von Oliver L., 14. Mai 2021, 18:18:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Oliver L.

Hallo,

hier noch ein kleines Problem nach dem letzten Update (d): Wenn ich WDP beende, kommt immer kurz diese Meldung. Ich sehe im Inspektor nichts, und natürlich dann auch nichts mehr im Logfile.

Kennt einer von Euch diese Meldung, und wie kriege ich sie weg???

Grüße

Oliver
Spur N - Fleischmann-Gleise, IB-Com, WDP 2025 jeweils aktuell, Loconet-RM

Markus Herzog

Hallo Oliver,

du hast dann vermutlich regelmäßige Magnetartikel-Schaltungen wie einen Watchdog oder via STW oder STW-Schaltaktionen zum Programmende drin.
Und WDP beendet sich erst wenn die letzte dieser Aktionen die vor dem Klicken auf Schließen getriggert wurde auch noch zu Ende gelaufen ist.
Das Verhalten ist je nachdem was man in seinem Projekt konfiguriert hat vollkommen korrekt.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Oliver L.

Hallo Markus,

auch hier bin ich noch nicht fündig geworden. Ich habe keine Magnetartikel-Schaltungen beim Abschalten, und auch wenn ich das Programm nur kurz aufrufe und dann gleich wieder schließe, ohne dass irgendwelche Züge gefahren sind, kommt die Meldung.

Grüße

Oliver
Spur N - Fleischmann-Gleise, IB-Com, WDP 2025 jeweils aktuell, Loconet-RM

Sven Spiegelhauer

Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / 2025 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N und G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU, Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows11 / PC Windows11

Oliver L.

#4
Hallo Sven,

mit dem größten Vergnügen...

Oliver
Spur N - Fleischmann-Gleise, IB-Com, WDP 2025 jeweils aktuell, Loconet-RM

Markus Herzog

Hallo Oliver,

du hast doch Magnetartikel-Schaltungen zum Programmende konfiguriert. Siehe BIld. Die werden dann halt noch getriggert.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Oliver L.

Hallo Markus,

jetzt komm ich mir ein bisschen blöd vor...natürlich sind die "Licht aus!"-Befehle auch Magnetartikel...

Danke für die "Erleuchtung".

Grüße

Oliver
Spur N - Fleischmann-Gleise, IB-Com, WDP 2025 jeweils aktuell, Loconet-RM