Zugtrennung - Nicht genügend Fahrzeuge
 

Zugtrennung - Nicht genügend Fahrzeuge

Begonnen von N-Train, 13. November 2022, 18:14:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

N-Train

Moin zusammen,

ich habe bei einer neu angelegten Zugtrennungs-FS eine Fehlermeldung die ich nicht einordnen kann. Darstellung in den beiden Anlagen.
Wenn ich die FS starte kommt eine Meldung "Nicht genügend Fahrzeuge im Zug". Jetzt kommt für mich ein seltsames Verhalten: Wenn ich nochmals mit der Maus auf die ZF-ID47 klicke geht die Meldung weg und ich kann die Trennung durchführen.

Die identische Zugzusammenstellung funktioniert auf allen anderen Trennungs-FS ohne Probleme und andere Züge haben bei FS-ID47 die gleichen Probleme.

Ich habe die gewünschte FS schon neu angelegt (neue ID) hilft allerdings auch nicht.

Hat jemand sowas schon mal gehabt oder auch sonst eine Idee?

Gruß
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11

Sven Spiegelhauer

Hallo Hans,

schwer zu sagen ohne das Projekt. Was ist den in den Trennungsoptionen der FS eingetragen?
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / 2025 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N und G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU, Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows11 / PC Windows11

N-Train

Moin Sven,

ist wie bei fast allen, siehe Anhang.
Ich versuche gleich mal das Projekt zu schicken, hat die letzten Male etwas gehakt, deshalb vorab dieses.

Gruß
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11

N-Train

Moin Sven,

ich hoffe der Export Projektdatei hat geklappt.

Gruß
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11

Sven Spiegelhauer

Hallo Hans,


dann schicke doch bitte mal die Datensicherung.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / 2025 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N und G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU, Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows11 / PC Windows11

N-Train

Moin zusammen,

ich habe noch was entdeckt.
Wenn ich die FS-ID37 rausnehme dann läuft alles. Das heißt ich habe die ID nicht gelöscht sondern nur auf andere iFAZ gelegt.
FS-ID47 und FS-ID37 sind Trennungs-FS und gehen vom selben iFAZ aus. Einmal Lok nach Westen und einmal nach Osten.

Gruß
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11

N-Train

Moin schon wieder,

nun habe ich festgestellt, dass anscheinend nicht die FS-ID37 selbst sondern eine FSS in der diese ID verwendet wird die Ursache zu sein scheint.
Wenn ich die letzte Zeile (04) der FSS-ID2 lösche läuft auch alles rund (Anlage). Ich gebe auf, vielleicht kann mir das ja jemand erklären. Oder habe ich einen anderen Fehler eingebaut?

Gruß
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11

Helmut Kreis

#7
Hallo Hans,

Du hast die Einstellungen in der Fahrstraße UND im Profil. Warum also nochmal im Profil?
Trotz der Löschung des Profils bleibt die Meldung aber trotzdem.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, 64 bit

N-Train

Moin Helmut,

danke für die Rückmeldung, aber kannst Du das etwas beschreiben welche Einstellungen Du meinst?.

Gruß
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11

Helmut Kreis

HAllo Hans,

die Trennungsfahrstraße ID47 wird mit Profil 1 ausgeführt. Daher hatte ich mir das Profil angesehen. Dort stehen die Konfigurationen zur Trennung auch wieder drin. Dachte daher, dass die "doppelte Trennung" evtl. die Fehlermeldung verursachen würde. Ist aber nicht so und das Profil hatte ich gelöscht.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, 64 bit

N-Train

Moin Helmut,

ich habe die Profile erstellt um am Anfang eine kurzen "Lok-Hupfer" durchzuführen und die Abfrage ob die Lok abgekuppelt ist. Dann kann ich noch mal kontrollieren ob alles ist wie es soll.
Ich gebe Dir sonst recht, dass man die Profile nicht unbedingt braucht.

Ich habe gerade nochmal getestet ob die FS-ID47 aus der Fahrten-Automatik gestartet werden kann und es geht ohne Probleme.
Eigentlich sind damit 80% meines Wunsches erfüllt. Aber komisch ist die Meldung schon und vor allen Dingen warum geht die Meldung weg wenn man im Fahrstraßen-Navigator zweimal auf die FS-ID klickt?

Gruß
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11

Markus Herzog

Hallo Hans,

Zitat von: N-Train in 14. November 2022, 18:32:46
ich habe die Profile erstellt um am Anfang eine kurzen "Lok-Hupfer" durchzuführen und die Abfrage ob die Lok abgekuppelt ist. Dann kann ich noch mal kontrollieren ob alles ist wie es soll.
Ich gebe Dir sonst recht, dass man die Profile nicht unbedingt braucht.

Ich habe gerade nochmal getestet ob die FS-ID47 aus der Fahrten-Automatik gestartet werden kann und es geht ohne Probleme.
Eigentlich sind damit 80% meines Wunsches erfüllt. Aber komisch ist die Meldung schon und vor allen Dingen warum geht die Meldung weg wenn man im Fahrstraßen-Navigator zweimal auf die FS-ID klickt?
Kann man das in der Simu nachvollziehen? wenn ja hätte ich gerne mal eine Datensicherung. Habe so etwas vor Kurzem auch aus dem Betakreis berichtet bekommen, konnte es aber nicht nachvollziehen bei mir. Ich vermute irgendeine doofe sich überholende Timing-Sache.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265U

N-Train

Moin Markus,

die Datensicherung habe ich schon weiter unten eingestellt (13.11.2022, 18:31), hatte Sven schon nach gefragt.
Ja die Meldung kommt auch bei der Simulation.

Danke im Voraus
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11

Markus Herzog

Hallo Hans,

sorry hatte nicht weit genug hochgeblättert.

Konnte ich nachvollziehen. Passiert wenn zuerst in der Liste ein Eintrag erscheint wo automatisch der Wenden-Button gesetzt wird und dann wie in deinem fall ein Eintrag gewählt wird wo nach der ersten Prüfung rauskommt das der Wenden Button nicht gesetzt werden muss. Während der Rangierprüfung ist er im Geiste aber von der vorherigen auswahl noch gesetzt...Und durch das zweite Klicken wird die Prüfung wiederholt.
Korrigiere ich im nächsten Update.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265U

N-Train

Moin Markus,

ist toll, dass Du die Ursache gefunden hast. Ist wohl auch der Grund warum es aus der Fahrtenautomatik trotzdem funktioniert.

Vielen Dank für die Info und eine schöne Woche
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    PE 2025, Mobil Android 3.0.20
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Fahren DCC (Z21) - Schalten / Melden Selectrix (Stärz Bus-IF) lokale Decoder von verschiedenen SX-Bus Herstellern
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN11