Fahrstraßen Sequenz bereits aktiv - mehrfach nicht möglich !
 

Fahrstraßen Sequenz bereits aktiv - mehrfach nicht möglich !

Begonnen von Berthold Hohl, 05. November 2023, 19:01:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Berthold Hohl

Guten Abend zusammen,

die obige Fehlermeldung taucht manchmal auf, wenn ich halbautomatisch mit der Start - Ziel Funktion fahre. Ich muss dann immer warten, bis der Zug die erste FS vollständig zurückgelegt hat. Würde gerne "zügiger" fahren, indem ich mehrere FS direkt hintereiander abarbeiten lassen könnte.

Was soll ich tun ?

Gruß
Berthold
Viele Grüße
Berthold
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b Premium Edition Version 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis - CS 2 V 4.3.0 (5)- Decoder meist Mä, sonst Esu und Tams. Rückmeldung über CAN BUs / drei S88 LINK und diverse S88 AC
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

Konrad Schwarzjirg

Hallo Berthold!

man kann bei den FSS auswählen, dass diese mehrfach ausgeführt werden können.
wenn du diesen Haken setzt, sollte es zügiger ablaufen
Mfx+ und Schöne Grüße aus Wien
Konrad
------------------------------------------------------
www.wdp-stammtisch.at
www.youtube.com/@KS-MOBA
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis ca 800m, MM, MFX+, DCC, Märklin Signale 763xx, 764xx, Märklin Oberleitung, CS3+, RMK: LoDI S88, Booster 60175, Decoder: M83, M84, ESU Lokprogrammer, LUX Radreinigungsanlage
  • Rechnerkonfiguration:
    Win11 Pro, Intel Core i5 7400 @ 3,00Ghz 8GB Ram, 1x 28

Berthold Hohl

Viele Grüße
Berthold
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b Premium Edition Version 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis - CS 2 V 4.3.0 (5)- Decoder meist Mä, sonst Esu und Tams. Rückmeldung über CAN BUs / drei S88 LINK und diverse S88 AC
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

Konrad Schwarzjirg

Hallo Berthold!

hier noch ein Bild dazu.

bei deiner Signatur steht noch 2021.0b
Mfx+ und Schöne Grüße aus Wien
Konrad
------------------------------------------------------
www.wdp-stammtisch.at
www.youtube.com/@KS-MOBA
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis ca 800m, MM, MFX+, DCC, Märklin Signale 763xx, 764xx, Märklin Oberleitung, CS3+, RMK: LoDI S88, Booster 60175, Decoder: M83, M84, ESU Lokprogrammer, LUX Radreinigungsanlage
  • Rechnerkonfiguration:
    Win11 Pro, Intel Core i5 7400 @ 3,00Ghz 8GB Ram, 1x 28

Siegfried Biermann

Hallo Berthold,
Zitat, HB Seite 522-523
Dies bedeutet, dass auch mehrere Züge gleichzeitig diese Fahrstraßen-Sequenzen verwenden können und somit quasi einander folgen.
Zitat Ende
Zuvor die Passenden Freigaben in FS-Editor festlegen, so erreichst du dann sehr flüssigen Zugverkehr.
Um flüssigen Zugverkehr zu haben würde ich mir eine FAM erstellen. Dann gut beobachten was mit zwei oder später mehreren Loks abläuft.
Das ist meine Erfahrung mit FSS und FAM. Bin damit bis jetzt gut Zurecht gekommen.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben 
Viele Grüße
Siggi

 
  • Win-Digipet-Version:
    Premium Version 2025.0b , Bürorechner AMD 5 500U, 32GB Ram, Win11 64bit
  • Anlagenkonfiguration:
    Lokdecoder 70%ESU Rest Märklin,Märklin CS3 , C-Gleis seit 4-2018, Can-digital Startpunkt, CAN Bus+RMK StromSniffer, CC-Schnitte + Gleisbox, MS2, Märklin Gleisbox, Speed Box RZtech, MKTW 8 fach Servodecoder DCC-MM
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7-8700 6x3,2GHz, 32GB RAM, Win11 64Bit, SSD 512GB ,SSD128GB