Magnetartikel können aktiver Automatik nicht geschaltet werden
 

Magnetartikel können aktiver Automatik nicht geschaltet werden

Begonnen von FRC, 12. Februar 2026, 12:07:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

FRC

Liebe Experten

Ich unterstütze einen Kollegen bei der Ursachenerforschung des folgenden Problems:

Beim fahren mit der Fahrtenautomatik schalten seine Signal nicht zuverlässig. In WDP und in der Ecos sehen wir das die Signale eigentlich korrekt geschaltet worden wären. Betroffen sind praktisch alle Signale auf der Anlage. Ein Fehlermuster haben wir bis anhin leider nicht erkennen können.

Ohne Automatik können alle Signale problemlos geschaltet werden.

Um das ganze eingrenzen zu können, haben wir nun das Projekt kopiert und alle Einträge aus der Fahrtenautomatik gelöscht und für eine Testrundfahrt neu angelegt. Für diesen Test haben zur Sicherheit auch gleich die Fahrstrassen nochmals neu aufgezeichnet. Bei diesem Test haben wir uns auf Signale S08, S09 und S10 (Adresse 76,77,78) fokussiert. Diese drei Signal haben wir in der Ecos gelöscht und neue via WDP neu verknüpft.

Test 1:
Wir haben die Automatik gestartet und die Züge haben ihre Runden gedreht. Die Signale haben nicht zuverlässig geschaltet.
Was uns aufgefallen ist, während die Fahrstrasse aktiv war, konnten wir die Signale auch nicht mit der Maus umschalten - das Signal war blockiert - sobald die Fahrstrasse wieder frei war, reagierte das Signal auf den Maus Klick.
==> In den Systemeinstellungen ist "Sperrung der Magnetartikel-Schaltungen über Mausklick innerhalb aktiver Fahrstrasse" nicht ausgewählt.

Test 2:
Im Gleisbild haben wir nun diese 3 Signale auf virtuell gestellt und gleich eine neue Adresse vergeben.
Weiter haben wir im Gleisbild 3 Schalter eingefügt, damit die 3 Signale manuell mit der Maus geschaltet werden können. Damit wollten wir erreichen, das die Signale nicht mehr in einer Fahrstrasse oder der Automatik vorhanden sind und eigentlich nicht gesperrt werden können.

Nun wieder Automatik gestartet und die Züge rollen los. Ab dem Zeitpunkt in welchem die Fahrstrassen aktiv sind, können wir auch hier die Signale mittels des grünen Schalters nicht mehr steuern.

Sobald die Automatik ausgeschaltet worden ist, können die Signale wiederum mit dem Schalter ein und ausgeschaltet werden.

Wir sind ratlos  :)

Hat jemand eine Idee warum die Signale, respektive die 3 Schalter während der Automatik "blockiert" sind und nicht geschaltet werden können?

Folgende HW und SW wird verwendet:

WDP Version: 2021.2d
Zentrale: Esu Ecos
Magnetartikeldecoder: Esu Signalpilot


Vielen Danke jetzt schon für Eure Hilfe.
Christoph und Peter

  • Win-Digipet-Version:
    2025.0c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Zentralen: BiDiB IF2 (Fahren / RM), YaMoRC YD7001 (Schalten) - Booster: ReadyBoost, - RM: GBM16TS - Schaltdecoder: Signal / Licht: QDecoder - ServoDecoder: DR4024 - Drehscheibe: StepControl
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10