Stoppkontakt wird ignoriert
 

Stoppkontakt wird ignoriert

Begonnen von Dieter Lipka, 02. März 2010, 01:36:56

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Dieter Lipka

Hallo und guten Abend,
neben anderen ZF habe ich eine, die aus zwei FS besteht. Die Start-FS weist 4 Kontakte auf und am letzten Kontakt soll die Lok stoppen. Am vorletzten Kontakt läßt sich die Geschwindigkeit noch über das Profil regeln (Lok ID 0), je nachdem was ich eingebe. Doch dann nimmt die Lok an Fahrt auf und ignoriert den letzten Kontakt von FS 1. Alle Kontakte der FS 2 werden sauber abgearbeitet.
Wo könnte das Problem liegen ?
Schöne Grüße aus Antalya

Dieter Lipka
---------------------------------------------
Athlon 3000+, 1 GB, Win XP Sp 3, WDP 2009.5C, EC0S 3.60, EcosBoost , Lokprogrammer 2.79, Profi- Prüfstand, 13 SwitchPilots, C-Gleis, 5 Module  S88 von Viessmann,1 ESU Detector

Achim Mühlhaus

Hallo Dieter!

Die erste FS der Zugfahrt hat 4 Kontakte. Der letzte Kontakt von FS 1 sollte auch der Startkontakt für FS 2 sein.
Das wird der Grund sein, warum die Lok, anstatt am letzten Kontakt von FS 1 anzuhalten, auf die Startgeschwindigkeit von FS 2 beschleunigt.

Warum soll der Zug innerhalb einer Zugfahrt denn eigentlich anhalten? Ich meine, dass es in diesem Fall besser wäre, einzelne Fahrstraßen in der ZFA einzutragen und bei der 2 ten FS eine Startzeit "nach Ankunft" einzustellen.

Wenn es unbedingt eine Zugfahrt mit Zwischenhalt sein soll, kannst Du im Profil am Startkontakt von FS 2 eine Zeitverzögerung eingeben. Am Startkontakt der FS 2 zuerst Fahrstufe 0 eintragen (damit der Zug anhält) und dann noch einen weiteren Eintrag für die Startgeschwindigkeit und nach wie vielen Sekunden der Zug weiter fahren soll. Der Nachteil ist aber, dass die 2te FS schon vor dem Anhalten des Zuges gestellt wird und somit für andere Züge blockiert ist. Als Prüfkontakt in FS 1, ob die FS 2 frei ist, würde ich dann an Kontakt 3 der ersten FS angeben.

Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Dual 2 Core 3,0 GHz,  2 GB RAM, Vista, Tams Easy Control mit Booster B5 von Gerd Boll, 128 s88 RMK (Märklin, Viessmann, Gerd Boll) über HSI bei ca. 75 m C-Gleis, ausschließlich Motorroller-Format und WDP 2009 UP2009-5c
Skype: Eisenbahngeck

Reinhold Hiersch


Hallo Dieter,
das soll doch auch die ZF machen ohne zu halten mit der Startgeschwindigkeit der 2ten FS weiterzufahren. Aber auch die Wartezeit wird er ignorieren. Du musst die FS einzeln abarbeiten, dann wird der Zug anhalten.
Herzliche Grüße aus Künzell bei Fulda
Reinhold
  • Win-Digipet-Version:
    2025
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C.K und M-Gleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop mit Win 10 und StandPC mit Win 98

Dieter Lipka

Hallo,
lieber spät danke sagen als nie..
Mit euerer Hilfe habe ich mein Problem gelöst.
Schöne Grüße aus Antalya

Dieter Lipka
---------------------------------------------
Athlon 3000+, 1 GB, Win XP Sp 3, WDP 2009.5C, EC0S 3.60, EcosBoost , Lokprogrammer 2.79, Profi- Prüfstand, 13 SwitchPilots, C-Gleis, 5 Module  S88 von Viessmann,1 ESU Detector