Bedingungen in ZFA bzw Stellwerkswärter
 

Bedingungen in ZFA bzw Stellwerkswärter

Begonnen von Ch.Riess, 14. September 2014, 20:42:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Ch.Riess

Hallo zusammen,

ich habe wieder einmal eine Frage aus dem Komplex "gewußt wie"
ich möchte eine ZF nur dann starten, wenn in Schattenbahnhof mindestens auf einer Strecke ein MA nicht in Stelleung A ist UND auf DIESER Strecke der RMK frei ist.
Bisher habe ich nur erreicht, dass die ZF startet, wenn ein MA nicht in Stellung A ist und ein beliebiger RMK einer anderen Strecke frei. siehe Bild. Aber genau dann soll die ZF nicht starten. Habe schon alle möglichen Varianten versucht - ohne das gewünschte Ergebnis.
Irgend etwas mach ich scheinbar falsch.

Christian
Vielen Dank
herzliche Grüße vom Ruppiner See

Christian
  • Win-Digipet-Version:
    2025
  • Anlagenkonfiguration:
    HO; IB-Box; HSI-88 für Rückmeldungen
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenovo Windows 11 Pro 16 GB RAM

michael1957

Hallo Christian,
wenn ich Deine Problemstellung richtig verstanden habe wäre das ein Fall für einen virtuellen RMK und einen virtuellen Schalter - oder irre ich da?

Beste Grüße aus Österreich,
Michael
Beste Grüße aus Österreich!

Michael Krammer
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x Beta und 2021.2b Prem. auf WIN 10 mit Lenz-USB-Treiber und stets aktuellste Betaversion(en)
  • Anlagenkonfiguration:
    Modellbahn (Anlage in Bau aber in Betrieb) Zentrale Lenz LZV100 + LI-USB + 6 Booster LV102, H0+H0e - 2-Ltr. ROCO-Gleis, 6,5 x 3,6 m, 4 Scha-BHF, HBF 12-gleisig, ca. 150 m Gleis auf 4 Ebenen, 360 RMK, ca. 240 MA, Melden mit LDT, Schalten mit LDT+ESU, ca. 60 TFZ H0 + ca. 30 TFZ H0e
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Notebook, 8 GB, WIN 10/64 Bit seit 1/2016

Joachim Frederick

Hallo Christian,

das kannst mit der ZFA regeln und da eintragen
Gruß
Joachim



Wer etwas will findet Wege, wer etwas nicht will findet Gründe
____________________________________________________
Windigipet-Version
2015.x Beta
Anlagenkonfiguration
2-Leiter Roco-Line, Tams MC, HSI seriell, Power 3 Booster, GBM G.Boll, KS-Modul Rautenhaus, Weichenantrieb  mit Servo über ESU-Decoder, Signaldecoder LDT
Rechnerkonfiguration
PC IV 2,6 GB, 1024 MB, Windows XP
Diverses

Ch.Riess

Hallo nochmal,

habe vergessen das Bild anzuhängen.
Vielen Dank
herzliche Grüße vom Ruppiner See

Christian
  • Win-Digipet-Version:
    2025
  • Anlagenkonfiguration:
    HO; IB-Box; HSI-88 für Rückmeldungen
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenovo Windows 11 Pro 16 GB RAM

Ch.Riess

Hallo,

Zitatwenn ich Deine Problemstellung richtig verstanden habe wäre das ein Fall für einen virtuellen RMK und einen virtuellen Schalter

nein es geht um die Formulierung einer gestaffelten Bedingung. Die MA und RMK sind real.

Zitatdas kannst mit der ZFA regeln und da eintragen

das ist mir schon klar - aber wie.
ich habe den Eindruck eine tiefere Staffelung als zwei Ebenen ist nicht möglich .....??

Gruß
Christian
Vielen Dank
herzliche Grüße vom Ruppiner See

Christian
  • Win-Digipet-Version:
    2025
  • Anlagenkonfiguration:
    HO; IB-Box; HSI-88 für Rückmeldungen
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenovo Windows 11 Pro 16 GB RAM

Gerhard Kristan

Hallo Christian
Du must nicht immer "nicht und dann die Bedingung du kannst auch ein "nicht"-"oder"und dann alle Bedingungen untereinander schreiben.
MfG. Gerhard
Mit freundlichen Grüßen aus Wien
Gerhard
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis,ECoS II,HSI,iPhone6 u.Taplet-Android 4.4
  • Rechnerkonfiguration:
    PC-i9-9000-3,4GHz Windows 11

Friedel Weber

Hallo Christian

Ich würde den obersten "UND" Ordner in "Oder" verwandeln.
Und dann folgen 5 "UND"-Ordner, die jeweils aus zwei Zeilen bestehen: Dem jetzigen "NICHT"-Ordner und der RMK-Abfrage.

Wenn also auf irgendeinem Gleis nun der MA nicht falsch steht und der zugehörige RM des Gleises frei ist - geht's los.!
Viele Grüße an alle Modellbahner
Friedel Weber

www.moba-tipps.de
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.1
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis 145m Länge, 65 Lokomotiven, Tams MC 2.2.3 über USB, 2 x 5A Booster von BMBTechnik, Decoder IEK und Ilchmann, Drehscheiben-Decoder S. Brandt
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook I7-Prozessor von 2016, SSD-Platte, zwei Bildschirme, Windows 10

Ch.Riess

Hallo Friedel,

hat auf Anhieb geklappt.

Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
herzliche Grüße vom Ruppiner See

Christian
  • Win-Digipet-Version:
    2025
  • Anlagenkonfiguration:
    HO; IB-Box; HSI-88 für Rückmeldungen
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenovo Windows 11 Pro 16 GB RAM