Problem mit dem DSD 2010
 

Problem mit dem DSD 2010

Begonnen von markus80, 10. Januar 2018, 20:41:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

markus80

Hallo zusammen,

hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe mir DSD 2010 von Sven Brandt geholt und in mein Fleischmann DS eingebaut.
Habe dann die Grubenplatine über das Programm von Sven Brandt Programiert.
Funktioniert soweit eineandfrei, die DS reagiert auf die Befehle und dreht sich zu den Gleisabgängen
die ich anklicke.
Aber sobald die Drehscheibe über die Umschaltfunkiton (Kehrschleifenmodul) fährt löst es bei meiner Zentrale (IB-Com) einen Kurzschluss aus.
An was könnte das liegen, habe nochmals alles überprüft ob ich auch richtig nach der Anleitung den Decoder eingebaut habe und konnte aber nichts feststellen. Auch die Anschlüsse der Grubenplatine habe ich nochmalüberprüft auch hier konnte ich nix finden was falsch angeklemmt wäre.

Zu meiner Anlage:
Steuerung: IB-Com Uhlenbrock (PC)
Rückmeldemodule Liftinski
Gleissystem Fleischmann 2 Leiter
Fleischmann Drehscheibe mit DSD 2010

Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.

Gruß Markus


Schöne Grüße aus Bayern

Markus80
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2015
  • Anlagenkonfiguration:
    Zentrale IB-Com DCC Format; Gleissystem Fleischmann; Rückmeldung über LDT HSI USB interface; Rückmeldung mit LDT GBM; Weichsenstellung über LDT Magnetartikel Decoder S4-DEC
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptopp Dell Vostro; Prozesor Intell i5 2.30 Ghz: 4096 MB Ram; USB 2.0 und 3.0; Win 10 Pro

Arnold Schmidt Wtbg

Hallo Markus,

hast du die Seite 51 der Einbauanleitung beachtet?
mit freundlichem Gruß

Arnold
  • Win-Digipet-Version:
    2015.2 PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Gleis : Märklin 3 Leiter K-Gleis, Roco 2 Leiter als Analoge-Anlage Steuern : Red-Box 2.01 mit Boostern B-4; Drehscheibe mit S. Brandt Decoder DSD2010;CC-Schnitt; MS2;Gleisbox Schalten : Red-Box 2.01 Weichen und Signale Melden : Märklin S88 /HSI-88
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

Helmut Kreis

Hallo Markus,

dann stimmen vermutlich Deine Gleisanschlüsse nicht, denn die müssen auch auf die Drehscheibe und den Umschaltkontakt abgestimmt sein.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, 64 bit

markus80

Hallo Helmut,
Hallo Arnold,
erst einmal vielen Dank für eure unterstützung.

@ Arnold: Ja da hast du vollkommen recht, ich habe die Seite 51 total verkehrt verstanden. Ich habe die beiden Lötbrücken wieder entfernt und siehe es funktioniert :D.

Somit ist auch dieses Problem beseitigt. Vielen Dank

Gruß Markus
Schöne Grüße aus Bayern

Markus80
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2015
  • Anlagenkonfiguration:
    Zentrale IB-Com DCC Format; Gleissystem Fleischmann; Rückmeldung über LDT HSI USB interface; Rückmeldung mit LDT GBM; Weichsenstellung über LDT Magnetartikel Decoder S4-DEC
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptopp Dell Vostro; Prozesor Intell i5 2.30 Ghz: 4096 MB Ram; USB 2.0 und 3.0; Win 10 Pro

Arnold Schmidt Wtbg

Hallo Markus,
schön das es funktioniert, ich hoffe du hast auch das SUSI Modul mit verbaut den dann steht dem Spaß mit der Drehscheibe nichts mehr im Wege !
mit freundlichem Gruß

Arnold
  • Win-Digipet-Version:
    2015.2 PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Gleis : Märklin 3 Leiter K-Gleis, Roco 2 Leiter als Analoge-Anlage Steuern : Red-Box 2.01 mit Boostern B-4; Drehscheibe mit S. Brandt Decoder DSD2010;CC-Schnitt; MS2;Gleisbox Schalten : Red-Box 2.01 Weichen und Signale Melden : Märklin S88 /HSI-88
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

markus80

Hallo Arnold,
klar habe ich das Susi Modul mit verbaut. Und es ist einfach genial. Wenn ich zuvor an die alte steuerung denke kann ich nur sagen wow.
Gruß Markus
Schöne Grüße aus Bayern

Markus80
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2015
  • Anlagenkonfiguration:
    Zentrale IB-Com DCC Format; Gleissystem Fleischmann; Rückmeldung über LDT HSI USB interface; Rückmeldung mit LDT GBM; Weichsenstellung über LDT Magnetartikel Decoder S4-DEC
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptopp Dell Vostro; Prozesor Intell i5 2.30 Ghz: 4096 MB Ram; USB 2.0 und 3.0; Win 10 Pro

markus80

Hallo,

Bisher funktionierte alles einwandfrei. Allerdings habe ich die Drehscheibe sowie den Decoder abbauen müssen da ich generell an meiner Anlage Wartungsluken eingebaut habe da ich sonst nich an die anderen Enden der Anlage rankommen würde.

Habe nach dem Umbau den Decoder und die Drehscheibe wieder wie damals angeschlosssen, hab mir da extra Bilder gemacht damit ich diese wieder richtig anschliese.

So nun habe ich diese angeschlossen und wollte die Drehscheibe wieder in Betrieb nehmen. Zuerst mit Sven Brandts Software. Habe die Sofware gestartet und den Com Port ermittelt. Und dann eine Diagnose gefahren und siehe da die Gruben Platine hat eine Störung zwischen Grube und Bühne. Auch werden die Gleisanschlüsse 24 oder 48 vom Dip Schalter sowie das Datenformat DCC nicht erkannt.

Dippschalter hat folgende Stellung. Dip 1 =0; Dip 2 = 0; Dip 3 =1
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe sollte diese Stellung passen. Auch habe ich die Kabelverbindungen schon mehr als 5x überprüfet und diese sind wie ich damals die Drehscheibe demontiert habe.

Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Gruß Markus
Schöne Grüße aus Bayern

Markus80
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2015
  • Anlagenkonfiguration:
    Zentrale IB-Com DCC Format; Gleissystem Fleischmann; Rückmeldung über LDT HSI USB interface; Rückmeldung mit LDT GBM; Weichsenstellung über LDT Magnetartikel Decoder S4-DEC
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptopp Dell Vostro; Prozesor Intell i5 2.30 Ghz: 4096 MB Ram; USB 2.0 und 3.0; Win 10 Pro