Hilfe bei Fehlersuche - Seite 3
 

Hilfe bei Fehlersuche

Begonnen von Thomas Reitel, 07. Mai 2014, 17:22:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Edwin Schefold

#30
Hallo Thomas

Du mußt einen eigenen STW schreiben, mit folgender Bedingung
Wenn RMK X frei, UND Zähler =Y,
dann Zähler auf Wert Z.

Damit funktioniert es sehr gut. habe es schon oft angewendet.

Man kann auch als Bedingung nehmen, wenn ZNF, bei RMK X, kein Eintrag, UND Zähler =Y
Der Effekt ist der gleiche. Siehe Bild
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Thomas Reitel

Hallo Edwin

super es geht  ;)

also so müsste es auch noch zusätzlich mit der " oder Funktion " funktionieren

Danke für den Tip

Gruß Thomas
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7

Edwin Schefold

Hallo Thomas
Ich denke deine Bedingung hat einen kleinen Fehler.  ???
Denn so wie du es eingegeben hast, wird er Zähler nur bei dem ersten RMK mit berücksichtigt. Dem ODER verknüpften RMK ist der Zähler völlig egal.
Hier solltest du den RMK aus der UND Verknüpfung in die ODER-Zeile ziehen, dann werden beide RMK, in Abhängigkeit des Zählers berücksichtigt.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Thomas Reitel

Hi Edwin

Oh !

:-\ Stimmt

habe ich jetzt gerade selber gesehen

Danke für Info

habe es geändert  ;)

Gruß Thomas
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7