Communicatie tussen CS3 en WDP
 

Communicatie tussen CS3 en WDP

Begonnen von Antoon kG, 23. November 2022, 21:30:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Antoon kG

Namens een trein vriend heb ik de volgende vraag. Hij heeft een CS3 en WDP2018 small. Het probleem is dat de bezetmeldingen wel op de CS3 te zien zijn maar de blokken in WDP niet 'rood' worden. Hij kan wel vanuit WDP een loc aansturen en ook de wissels. Het heeft wel gewerkt. Wie heeft er een idee?
Antoon klein Gunnewiek
Poolster 21
2743 LE Waddinxveen
  • Win-Digipet-Version:
    WP 2021.1.13 premiuim
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 gelijkstroom - Nederlands - Ecos - Esu decoders-Digikeijs - Yamorc- Fleischmann - Roco - Artitec
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Prodesk i5

Rupert van Swol

Hoi Antoon,
zou als eerste toch de bezetmelder toekenning nalopen in het baanplan.
Terugmelding komt als eerste in de centrale , dus dat werkt , maar vervolgens moet WDP weten , welk WDP terugmeldnummer is gekoppeld aan de systeem melder.

plaatje bij gedaan . ( is wel systeem afhankelijk hoe het eruit ziet. )
groet,
Rupert 
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet-Version: 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    2-Leiter, Lodi Rektor; 3x Lodi Booster; Lodi LX S882.+ 8x Lodi GBM8v2, Lodi S88 CM + 2x Lodi RM16+; Lodi Shift +8x DW-DC+4x 16-SD-DFL, Lodi Con
  • Rechnerkonfiguration:
    IntelNUC8i7HVK /32GB Ram /Radeon™ RX Vega M GH /Windows 11 Profi edition

Antoon kG

Rupert, bedankt voor je reactie. De instellingen nagekeken maar deze zijn nog zoals de handleiding van Bentink aangeeft. Maar er is nog geen terugmelding zichtbaar. Groeten Antoon.
Antoon klein Gunnewiek
Poolster 21
2743 LE Waddinxveen
  • Win-Digipet-Version:
    WP 2021.1.13 premiuim
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 gelijkstroom - Nederlands - Ecos - Esu decoders-Digikeijs - Yamorc- Fleischmann - Roco - Artitec
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Prodesk i5