Möglichkeiten zur Blockieren von FS bei zu langem Zug.
 

Möglichkeiten zur Blockieren von FS bei zu langem Zug.

Begonnen von Guy Goerres, 27. Mai 2026, 16:05:32

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guy Goerres

Guten Tag.

Man nehme WDP 2021.

4 x iFAZ oder MiFAZ, jeweils 30cm lang, und dazwischen Fahr/Bremskontakte die jeweils 1m lang sind.

Die Züge fahren von iFAZ1 nach iFAZ2 nach iFAZ3 und dann nach iFAZ4.

Wenn jetzt auf iFAZ3 ein Zug steht, der z.B. 2m lang ist, somit stehen dann auch Wagen auf dem iFAZ 2.

Rückmeldung des letzten Wagens ist nicht möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es, den iFAZ2 zu blockieren, damit kein Zug von iFAZ1 nach iFAZ2 fahren kann?


Ich vermute mal, dass man mit dem Stellwerkswärter die Möglichkeit gibt, wenn Zug auf iFAZ3 länger als 1m ist, dann setze iFAZ2 auf "Ziel sperren" ?
Gibt es noch andere Möglichkeiten ?

Mit freundlichen Grüssen


  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    IB II/DCC, Uhlenbrock Rückmeldung & Schaltdecoder, Loconet
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i5, Windows 10 20H2

Oliver L.

Hallo Guy,

ich habe genau das gleiche Problem folgendermassen gelöst: Bei den Fahrstrassen, die durch einen extra-langen Zug blockiert werden könnten, frage ich unter "erweiterten Bedingungen" ab, ob auf den FAZ, auf denen so ein langer Zug stehen könnte, a) ein Zug steht oder b) dieser Zug extra-lang ist oder c) die Fahrtrichtung dieses Zuges so ist, dass die Wagen meine gewünschte Fahrstrasse blockieren könnte.

Klappt 100%, nachdem ich diverse Male nachgebessert habe...

Grüße

Oliver
Spur N - Fleischmann-Gleise, IB-Com, WDP 2025 jeweils aktuell, Loconet-RM