WDP - ECoS
 

WDP - ECoS

Begonnen von Auemodellbahn, 12. Juni 2026, 21:32:05

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Auemodellbahn

Hallo an alle,
ich habe eine Frage zur Verknüpfung von WDP mit ECoS.

Auf meiner Anlage sind zwei ECoS Zentralen im Einsatz.
Eine schaltet nur Weichen, die andere Fährt Loks, schaltet Signale und verarbeitet die s88 und Detector Rückmeldungen.
Ich habe jetzt zwei neue ECoS Zentralen gekauft.
Die 50200 für die Weichen, als Ersatz für die alte sw ECoS 50000.
Und die 50220 für die Loks, Signale und RM´s.
Die Datensicherung der Altgeräte habe ich auf die neuen Zentralen übertragen.

Nun meine Frage:
Bei der 50200 passt alles, alle Weichen funktionieren, ich musste nichts weiter tun.
Die neue 50220 sind alle Verknüpfungen weg, bedeutet ich muß alle Loks und Signale neu verknüpfen.
Was kann ich machen, damit ich nicht hunderte Loks und Signale einzeln verknüpfen muß ??

viele Grüße
Dietmar
PC           : Intel i5-8500, 8 GB Arbsp.; 4x 19" LG Monitor
Steurung  : WDP 2018, ECoS 1 + 2, 3x EDiTS Booster, LDT + bogobit Digimux  Decoder - MM, mfx u. DCC
Fahrzeuge: Wechselstom HO + HOe, Märklin, T4T u. ESU Decoder - MM u. DCC
Autos       : DC-Car + Funktionsdecoder

Meine Anlage auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=absCSRIlDec&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=_IMMF8XCpRY&t=1652s

RainerB

Hallo Dietmar,
wurden die bisherigen IP-Adressen beibehalten?
LG
Rainer
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.0b PE + WDP 2025.0b DEMO und WDP Programmer 2021.0
  • Anlagenkonfiguration:
    ECoS 50210, z.21 start ,LDT HSI88 USB und CS2 (Reserve)
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 i5 64bit + Win11 AMD5 64bit

Auemodellbahn

Hallo Rainer,
habe ich gemacht.
Wie gesagt, die Zentralen haben die Datensicherung der Vorgänger bekommen und alles ist gleich eingestellt.
PC           : Intel i5-8500, 8 GB Arbsp.; 4x 19" LG Monitor
Steurung  : WDP 2018, ECoS 1 + 2, 3x EDiTS Booster, LDT + bogobit Digimux  Decoder - MM, mfx u. DCC
Fahrzeuge: Wechselstom HO + HOe, Märklin, T4T u. ESU Decoder - MM u. DCC
Autos       : DC-Car + Funktionsdecoder

Meine Anlage auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=absCSRIlDec&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=_IMMF8XCpRY&t=1652s

RainerB

Hallo Dietmar,
was mir gerade noch einfällt,
die Verknüpfungen mit den Magnetartikeln zur ECoS sind nicht mehr notwendig. (seit ?)
Es gibt zwar eine Fehlermeldung, die aber ignoriert werden kann.
Ich verknüpfe da auch nichts mehr und kann trotzdem die Weichen schalten.
Irgendwann war hier im Forum von Markus Herzog dazu auch ein Beitrag,
das hing wohl mit einer Protokolländerung von ESU zusammen.
Mehr fällt mir heute Abend nicht mehr ein.
Kannst Du denn die Weichen mit der neuen ECoS schalten? Es sollte funktionieren.
LG
Rainer
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.0b PE + WDP 2025.0b DEMO und WDP Programmer 2021.0
  • Anlagenkonfiguration:
    ECoS 50210, z.21 start ,LDT HSI88 USB und CS2 (Reserve)
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 i5 64bit + Win11 AMD5 64bit

RainerB

Guten Morgen Dietmar,
wer lange genug sucht, der findet auch alles wieder:

Beitrag 2 und 3

Viel Erfolg
Rainer
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.0b PE + WDP 2025.0b DEMO und WDP Programmer 2021.0
  • Anlagenkonfiguration:
    ECoS 50210, z.21 start ,LDT HSI88 USB und CS2 (Reserve)
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 i5 64bit + Win11 AMD5 64bit

Auemodellbahn

Hallo,

die Weichen mit der "SCHALT ECoS", da geht alles.
Aber die andere ECoS, die "FAHR ECoS", die auch die Datensicherung des Vorgängermodells bekommen hat, da fehlt die  Verknüpfung der Loks und Signale und ich kann die Loks und die Signale nur mit der ECoS aber nicht mit WDP steuern. Die RM werden gemeldet.
PC           : Intel i5-8500, 8 GB Arbsp.; 4x 19" LG Monitor
Steurung  : WDP 2018, ECoS 1 + 2, 3x EDiTS Booster, LDT + bogobit Digimux  Decoder - MM, mfx u. DCC
Fahrzeuge: Wechselstom HO + HOe, Märklin, T4T u. ESU Decoder - MM u. DCC
Autos       : DC-Car + Funktionsdecoder

Meine Anlage auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=absCSRIlDec&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=_IMMF8XCpRY&t=1652s

Auemodellbahn

Hier noch meine Einstellung der "Fahr ECoS"
PC           : Intel i5-8500, 8 GB Arbsp.; 4x 19" LG Monitor
Steurung  : WDP 2018, ECoS 1 + 2, 3x EDiTS Booster, LDT + bogobit Digimux  Decoder - MM, mfx u. DCC
Fahrzeuge: Wechselstom HO + HOe, Märklin, T4T u. ESU Decoder - MM u. DCC
Autos       : DC-Car + Funktionsdecoder

Meine Anlage auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=absCSRIlDec&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=_IMMF8XCpRY&t=1652s

Auemodellbahn

Hallo an alle,

heute Nacht habe ich mich in den kühlen Keller verzogen und an meinem Problem weitergearbeitet.
Ich konnte das Problem beheben, indem ich WDP neu installiert habe und eine Datensicherung vor meiner Zentralenumstellung aufgespielt habe.
Jetzt klappt die Datenübermittlung zur Fahr-ECoS und den Signalen wieder ?

Witzig ist, daß ich an der Zentrale in den Systemeinstellungen beim Austausch der ECoS gar nichts geändert habe !
Aber jetzt ist wieder alles gut, die Firewall am PC ist auch wieder aktiv und ich bin gerade am MFX anmelden, aber das dauert noch !!

Viele Grüße
Dietmar
PC           : Intel i5-8500, 8 GB Arbsp.; 4x 19" LG Monitor
Steurung  : WDP 2018, ECoS 1 + 2, 3x EDiTS Booster, LDT + bogobit Digimux  Decoder - MM, mfx u. DCC
Fahrzeuge: Wechselstom HO + HOe, Märklin, T4T u. ESU Decoder - MM u. DCC
Autos       : DC-Car + Funktionsdecoder

Meine Anlage auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=absCSRIlDec&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=_IMMF8XCpRY&t=1652s