Hallo und guten Tag,

bei Durchsicht meiner Parameter in der Systemsteuerung ergab sich die Frage, wie ich den Abfrage-Zeitraum für die Rückmeldekontakte einstellen soll.
Der Parameter macht Sinn bei einer NUR-Märklin - Konfiguration.
Was aber sage ich dem System in meinem Fall, wo die S88 über den HSI von Littfinski angeschlossen sind, also auch eine ganz andere Meldetechnik benutzen?

Mit freundlichem Gruß

Erich Winkels  
WDP 10.3.124-32
TAMS-MC (COM2) und LDT HSI (COM3)
WINXP-SP3, AMD64X2-4850e, 2048MB
C-Gleis mit ganz wenigen M-Resten
(alte Drehscheibe, Lokschuppen)

Norbert Burkert

Hallo Herr Winkels,
ich glaube, dass die der Parameter der Einlesezeit bei Ihrer Konfiguration gar nicht gebraucht wird.
Denn Ihr HSI meldet aktiv Zustandänderungen zum PC. Das heißt sobald sich ein RMK ändert wird dies an die zweite COM Schnittstelle gesndet. Natürlich im Rahmen der 9600 Baud und des verwendeten Protokolls.

Die Schnittstelle wo Ihr Märklin Interface angeschlossen wird fast ausschließlich in Richtung PC ---> IF benutzt.

 
  • Win-Digipet-Version:
    2025
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3 und Link 88 MFX für Die Loks und DCC für die Magnetartikel
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11

Dietloff

Hallo Herr Winkels,

auch in Verbindung mit dem HSI sollten Sie den Einlesewert auf einen gebrauchsfähigen Wert einstellen:

Märklin-Interface: 140ms
Intellibox: 80-100ms

Grüsse

Rüdiger Dietloff

 

Gerd Boll

In Antwort auf:


auch in Verbindung mit dem HSI  müssen  Sie den Einlesewert auf einen gebrauchsfähigen Wert einstellen:

Märklin-Interface: 140ms
Intellibox: 80-100ms

 




i.A.
Gerd Boll  
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin-C-,und K-Gleis,IB 1+2, TAMS EC+MC², HSI-RS232, Märklin CS3+, 6021,
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 / 64bit.

Erich

Hallo liebe Herren Boll, Burkert, Dietloff und Dr. Peterlin (ich habe mich an die alphabetische Reihenfolge gehalten), vielen Dank für die Hinweise, ich habe den Wert von 300 ms auf den von Ihnen empfohlenen von 140 ms geändert.
Dabei stellt sich mir die Frage, an welcher unerwarteten Stelle wird sich diese Einstellung auswirken - hoffentlich gar nicht.

Mit vielen Grüßen

Erich Winkels  
WDP 10.3.124-32
TAMS-MC (COM2) und LDT HSI (COM3)
WINXP-SP3, AMD64X2-4850e, 2048MB
C-Gleis mit ganz wenigen M-Resten
(alte Drehscheibe, Lokschuppen)

Dietloff

Hallo Herr Winkels,

mit einer Einstellung von 140ms im Zusammenspiel Mä-Interface, HSI und WDP haben Sie eine optimale Einstellung erzielt und dies verbessert das Timing in den Prozessen.

In Antwort auf:

Dabei stellt sich mir die Frage, an welcher unerwarteten Stelle wird sich diese Einstellung auswirken  




...der Kaffee läuft jetzt schneller durch, draussen lässt die Hitze nach...und bald ist schon wieder Wochenende  

Grinsende Grüsse

Rüdiger Dietloff