CS2 Boosters et court-circuit non communiqué au PC
 

CS2 Boosters et court-circuit non communiqué au PC

Begonnen von André Grandmaison, 03. März 2012, 17:35:48

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

André Grandmaison

Bonjour,
Voici un problème dont marklin n'a jamais donné de solution.
Circuit CS2 version 2.0.1 et deux boosters (60214). WDP 2009.5
Les circuits de contrôles  K83/84 sont sur la CS2.
Lors d'un court-circuit sur la CS2, le PC n'est pas avertis et les train sur les circuit boosters continuent, mais comme les commandes ne sont plus alimentées par la CS2, les aiguillages ne commutent pas , d'ou une série d'incidents et de déraillements. javascript:void(0); customerservice@marklin.be, l'inverse est aussi vrai , un booster qui a un court-circuit , coupe le courant, mais il n'y a pas de signal vers le PC.
Qui a une idées sur ce problème?
Amicalement
André
:-X
Best regards
André
  • Win-Digipet-Version:
    11.5.230
  • Anlagenkonfiguration:
    HO CS2 2 boosters 60174 for network and booster power for signal and turnover. 40 trains MM, DCC, MFX
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel LGA775l 2x 3Mghz 8Gbytes 2 x STATA

André Grandmaison

Problème trouvé.
La CS2 avait été échangée il y a plus d'un an, c'est en fait maintenant le nouveau model.
Elle était alimentée par transfo original de la CS1 60052 de 60VA. maintenant avec un transfo de 100VA 60101 de 100VA, la central ne réagit plus pour les petits court-circuits.
Avant il y avait la coupure de la CS2 mais pas des boosters, depuis le passage à 5A, la centrale coupe tout, la barre rouge s'allume et le PC est avertit.
Ceci clôture l'incident.
Amicalement
André
 
Best regards
André
  • Win-Digipet-Version:
    11.5.230
  • Anlagenkonfiguration:
    HO CS2 2 boosters 60174 for network and booster power for signal and turnover. 40 trains MM, DCC, MFX
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel LGA775l 2x 3Mghz 8Gbytes 2 x STATA