Einige Loks reagieren nicht mehr
 

Einige Loks reagieren nicht mehr

Begonnen von Ulrich Weber, 03. Juni 2012, 19:25:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Ulrich Weber

Hallo zusammen,

Einige Loks, die seit Jahren problemlos gefahren sind, reagieren nicht mehr auf WDP Befehle.
Ich fahre mit der IB 2, mit der die Loks nach wie vor einwandfrei gesteuert werden können.
Auch die Geschwindigkeit und die Funktionen, ausglöst mit der IB 2 werden im Lokcontrol angezeigt.
Nur, die Loks von WDP aus zu steuern ist nicht mehr möglich!!!
Es sind Löks mit MFX und Löpi3 Decodern.

Wie bringe ich WDP dazu die Loks wieder zubewegen?
Viele Grüße Ulrich

Videos und Bilder meiner Anlage http://www.uaw1.de

Meine Anlage in Bildern : www.mh-brain.de
  • Win-Digipet-Version:
    2018.0b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Fahren:1xIB2 , 1xIB Stellen, Märklin H0 K-und C-Gleis, 1xHSI
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 3,4 GHz; 8GB Ram; 2 TFT; WIN 7; SSD

Edwin Schefold

Hallo Ulrich

wie sind die Loks denn in WDP eingegeben, Decoder mäßig?

Versuche es doch mal mit einem Anderen Decodertyp in WDP. z.B. DCC 128
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2025.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Ulrich Weber

Hallo Edwin,

eingestellt ist mfx und II27b. Geändert habe ich schon vonII27b auf MFX. Bringt nix.
DCC fahre ich nicht.
Viele Grüße Ulrich

Videos und Bilder meiner Anlage http://www.uaw1.de

Meine Anlage in Bildern : www.mh-brain.de
  • Win-Digipet-Version:
    2018.0b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Fahren:1xIB2 , 1xIB Stellen, Märklin H0 K-und C-Gleis, 1xHSI
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 3,4 GHz; 8GB Ram; 2 TFT; WIN 7; SSD

Edwin Schefold

Hallo Ulrich

Die Einstellung auf Mfx bringt dir aber herzlich wenig, denn die IB kann kein Mfx. Somit können die Loks in dem Modus nicht funktionieren. Siehe hier!!
Und auch wenn du kein DCC fährst, so ist es doch möglich, das der Multiprotokolldecoder darauf reagiert. Versuch es doch einfach mal.
Als weiteres, wie sieht denn die Einstellung der Lok im der IB aus, was ist da die Vorgabe?
Hier sollten IB und WDP schon das gleiche Format haben.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2025.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Markus Herzog

Hallo Ulrich,

seit wann tritt dieses Problem auf? Seit WDP 2012? Seit einem IB2-Update? Seit Einsatz der IB2?
Welchen Softwarestand hat die IB2?

Und es betrifft nur einige Loks und nicht alle?

Zeigt die IB2 während der Steuerung durch WDP die Änderungen in ihrem Display an?

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Ulrich Weber

Hallo Markus,

seit wann tritt dieses Problem auf?
Kann ich nicht genau nachvollziehen.

Seit WDP 2012? Seit einem IB2-Update? Seit Einsatz der IB2?
WDP 2012 ist seit der Messewoche installiert.
Die IB2 wurde 1 Woche später gekauft und installiert.

Welchen Softwarestand hat die IB2?
Softwarestand Version 1.008

Und es betrifft nur einige Loks und nicht alle?
Es sind nur einige.

Zeigt die IB2 während der Steuerung durch WDP die Änderungen in ihrem Display an?
Von den funktionierenden Loks wird alles korrekt angezeigt. Bei den anderen keine Anzeige.


Viele Grüße Ulrich

Videos und Bilder meiner Anlage http://www.uaw1.de

Meine Anlage in Bildern : www.mh-brain.de
  • Win-Digipet-Version:
    2018.0b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Fahren:1xIB2 , 1xIB Stellen, Märklin H0 K-und C-Gleis, 1xHSI
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 3,4 GHz; 8GB Ram; 2 TFT; WIN 7; SSD

Markus Herzog

Hallo Ulrich,

Um die Sache mal einzukreisen: wie viele Loks sind auf der Anlage?

Kannst du mal das Logbuch mitlaufen lassen und dann nachdem eine Lok nicht reagiert hat mal abspeichern und hier einstellen.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Ulrich Weber

Hallo Markus,

laut Monitor  Anlage 141 und gesamt 210 Loks/Züge.

Viele Grüße Ulrich

Videos und Bilder meiner Anlage http://www.uaw1.de

Meine Anlage in Bildern : www.mh-brain.de
  • Win-Digipet-Version:
    2018.0b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Fahren:1xIB2 , 1xIB Stellen, Märklin H0 K-und C-Gleis, 1xHSI
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 3,4 GHz; 8GB Ram; 2 TFT; WIN 7; SSD

Markus Herzog

Hallo Ulrich,

ich müsste dich bitte nochmal ein Logbuch zu machen. Aber das muss dann bitte schon beim Programmstart aktiviert sein, sonst kann ich die relevanten Meldungen nicht sehen (und dann zu einem längeren Logbuch bitte auch die Angabe welche Lok(s) nicht laufen).
Desweiteren bitte ich um eine Datensicherung deines Projektes, das macht es uns leichter die Sache mal an einer IB2 nachzustellen.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Ulrich Weber

Hallo Markus,
ich habe den Verdacht, daß ein(ige) Adressbereich(e) von der IB2 nicht angenommen wird.
Es sind die Loks mit Adr. 130, 131 133 138, 139.
Die Lok mit Adr 131 auf 129 geändert -läuft nicht-
auf 84 geändert und sie läuft!!!!!
Viele Grüße Ulrich

Videos und Bilder meiner Anlage http://www.uaw1.de

Meine Anlage in Bildern : www.mh-brain.de
  • Win-Digipet-Version:
    2018.0b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Fahren:1xIB2 , 1xIB Stellen, Märklin H0 K-und C-Gleis, 1xHSI
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 3,4 GHz; 8GB Ram; 2 TFT; WIN 7; SSD

Jürgen Gräbner

Hallo Ulrich,

du schreibst zwar von der Einstellung des Digitalformates, aber nicht, an welcher Stelle du das einstellst. Die Einstellungen in WDP sind bei der IB2 relativ egal. Wichtig ist, dass das Format an der IB2 richtig eingestellt ist. Ich vermute, hier ist ab Adresse 128 DCC eingestellt und daher fahren die Loks nicht wenn eine Adresse über 127 verwendet wird. Hintergrund: Im Motorolaformat werden die Adressen von 128-255 in der CV 1, bei DCC in der CV 17 und 18 abgelegt. mfx Decoder reagieren nicht, weil sie kein DCC können, Multiportokolldecoder reagieren nicht, weil die CV1 bei Adressen ab 128 nicht angesprochen wird.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Ulrich Weber

Hallo Jürgen,

die IB2 startet mit Motorola. Loks mit Adr 141, 158, 159, 206 laufen ja.
Außerdem laufen die besagten Loks ja, wenn ich diese direkt mit der IB2 steuere.
Natürlich habe ich das Datenformat in der IB2 überprüft.
Viele Grüße Ulrich

Videos und Bilder meiner Anlage http://www.uaw1.de

Meine Anlage in Bildern : www.mh-brain.de
  • Win-Digipet-Version:
    2018.0b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Fahren:1xIB2 , 1xIB Stellen, Märklin H0 K-und C-Gleis, 1xHSI
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 3,4 GHz; 8GB Ram; 2 TFT; WIN 7; SSD

Markus Herzog

Hallo Ulrich,

ich muss nochmal um eine Datensicherung deines Projektes bitten, denn so kann ich das noch nicht nachvollziehen.

Du schreibst "Die Lok mit Adr 131 auf 129 geändert -läuft nicht-". Kannst du auch mal zum Test 128 und 127 probieren?

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Ulrich Weber

Hallo Markus,

127 und 128 funktionieren.
Viele Grüße Ulrich

Videos und Bilder meiner Anlage http://www.uaw1.de

Meine Anlage in Bildern : www.mh-brain.de
  • Win-Digipet-Version:
    2018.0b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Fahren:1xIB2 , 1xIB Stellen, Märklin H0 K-und C-Gleis, 1xHSI
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 3,4 GHz; 8GB Ram; 2 TFT; WIN 7; SSD

Peterlin

Hallo Ulrich,

Hier scheint es uns so, dass die IB2 sich etwas anders verhält ab der 112. Lok als es die Dokumentation erwarten lässt.

Wir müssen zu dem Thema einmal Uhlenbrock befragen. Ich erwarte da allerdings keine Antwort vor nächster Woche.
Schöne Grüße aus Hürth