CS2 - S88 - WDP2015Small - ich traue mich zu fragen
 

CS2 - S88 - WDP2015Small - ich traue mich zu fragen

Begonnen von ElTango, 13. April 2017, 09:55:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ElTango

Hallo Zusammen

Nach stundenlanger Suche und Massen an Einträgen, bin ich nicht wirklich weiter und hoffe auf schnelle Hilfe im Forum:

1. Ich bin endlich stolzer Besitzer der 2015 Small Edition
2. Installation ging ohne Probleme
3. Nutze eine CS 60215
4. Nutze S88 Module von Märklin in Summe 3 Stück
5. Gleisbild ist fertig gestellt
6. Rückmeldekontakte sind im Gleisplan angelegt

Rahmenbedingung:
a) Meine S88-Kontakte an der CS2 funktionieren nur, wenn ich an das 1.Modul eine Masseleitung anschließe
b) Ich nutze den Diodentrick von Herr Weber

Problem:
Leider bekomme ich nach dem Start und Verbindung der Systeme keine Belegungen in WDP angezeigt
Loks funktionieren
K83 & K84 Module auch alle

Was mache ich falsch ? Die Anleitung hat mir nicht weitergeholfen, ebenso die Massen an Einträgen nicht wirklich ?

Viele Grüße
Markus
Software: Windigipet 2015.2 Small Edition
Hardware: Märklin CS2 60215
Decoder: Märklin K83 & K84
Rückmelder: Märklin S88, 1.Modul mit Masse verbunden
Rechner: P4, 3GHz, 4GB RAM, XP SP3, Dauer Bootvorgang: 21sec

Willi Emmers

#1
Hallo Markus,

hast Du die Diode richtig herum angeschlossen? Ist sie falsch herum in Sperrrichtung eingebaut, bekommst Du kein Signal an den s88 Modulen.

Sinnvoll wäre es auch, wenn Du Deine Eisenbahnkonfiguration in Deinem Profil (siehe meine Konfiguration unterhalb der Signatur) angeben würdest. Das erspart unnötige Rückfragen.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Willi Emmers

... und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer.
  • Win-Digipet-Version:
    Build 2021.1.13 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    (noch in Bau befindlich)Märklin 3-Schienen-2-Leiter, K-Gleis, Uhlenbrock IB-COM (DCC), 2 x Märklin 602(0)1/605(0)1 (Magnetartikel), Märklin Booster 6015, ESU LokPilot, LDT HSI-88-USB Rückmeldebus, LDT RM-88-N Rückmeldemodule, k83 + k84-Decoder, Claus Ilchmann S8DCC/MOT-Servodecoder, HS-311 Servo´s, Viessmann Signalsteuerbausteine 5210, Drehscheibe Mä 7286, DS2010-Decoder S.Brandt, RZTec Speedbox
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 3.4 GHz, 8 GB RAM (Desktop), Monitor 24 Zoll, WIN10 64bit

ElTango

Hallo Willi

Gute Idee, ich werde das Profil gleich mal anpassen.

An der CS2 an sich funktionieren die RM-Kontakte ohne Probleme, da ich dort mit mit Fahrstrassen fahre.

Von daher vermute ich liegt es eher an der Konstellation CS2 <-->Wingipet ?

Viele Grüße
Markus
Software: Windigipet 2015.2 Small Edition
Hardware: Märklin CS2 60215
Decoder: Märklin K83 & K84
Rückmelder: Märklin S88, 1.Modul mit Masse verbunden
Rechner: P4, 3GHz, 4GB RAM, XP SP3, Dauer Bootvorgang: 21sec

Volker Wößmann

#3
Hallo,

also die Masse muss einmal an das erste Modul geführt werden, korrekt. Das muss so sein und steht meine ich auch im Handbuch der CS2. Ansonsten kann es sein das die Kontakte flackern.
Ist bei mir auch so, also OK.

Da die Kontakte in der CS2 deinen Angaben zufolge funktionieren, scheint dort soweit alles OK.

Ich schließe mich dir an, vermutlich kommunizieren die CS2 und Windigipet noch nicht richtig.
Daher Nachfolgendes bitte prüfen:

1.
In der CS2 muss ein Gleisbild erstellt sein, in dem zu mindestens die höchste Kontaktnummer eingetragen ist.
D.h. bei dir 3x16 = 48, also Kontakt 48.
Tipp, ich habe mir ein Gleisbild erstellt in dem ich alle Kontakte eingetragen habe. So kann ich diese schnell checken.

2.
In Windigipet musst du unter Systemeinstellungen/Rückmeldemodule diese entsprechend eintragen.
Also CS2 auswählen, Strang Master CS2, Startmodul 1 und Module von 1 bis 6 !!!
Windigipet rechnet in 8er Schritten, daher doppelt soviel wie bei dir real sind.

3.
Sollte es dann immer noch nicht klappen, checke bitte einmal den Stand der Firmware deiner CS2.
Älter Stände 1.x hatte da Probleme. Der aktuelle Stand ist 4.1.2.
Ggf. die CS2 mal ans Internet hängen und dann Updaten lassen.

Viel Erfolg!

Volker
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d, seit 2002 Win-Digipet Nutzer
  • Anlagenkonfiguration:
    CS2 60215, Hardware 4.33, Software 4.3.2 (34), CS2 60215, Hardware 5.1, Software 4.3.0 (34), beide CS2 per Märklin Kabel 60123 verbunden, Uhlenbrock Booster 3 und Booster 4, Rückmeldung S88 Bus 25x Viessmann 5217, MM, MFX, DCC, K-Gleis, 7.1 Lautsprecher unter der Anlage
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel I7, 16GB, 7.1 Sound, Win10Prof, Ipad, Iphone

Norbert Kuhn

Hallo Willi,

in Ergänzung zu Volkers Tipp, bitte in der CS2 den Gateway überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Taubertal

Norbert Kuhn
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Pro 2025
  • Anlagenkonfiguration:
    CS3+;CS 2;CSr 1; HSI; Intelibox 65000; Central Unit 6021
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A8-3850; 8,192GB Ram; Win 10

Willi Emmers

Hallo Norbert,

nicht ich habe das Problem, sondern Markus.

Schöne Ostertage.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Willi Emmers

... und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer.
  • Win-Digipet-Version:
    Build 2021.1.13 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    (noch in Bau befindlich)Märklin 3-Schienen-2-Leiter, K-Gleis, Uhlenbrock IB-COM (DCC), 2 x Märklin 602(0)1/605(0)1 (Magnetartikel), Märklin Booster 6015, ESU LokPilot, LDT HSI-88-USB Rückmeldebus, LDT RM-88-N Rückmeldemodule, k83 + k84-Decoder, Claus Ilchmann S8DCC/MOT-Servodecoder, HS-311 Servo´s, Viessmann Signalsteuerbausteine 5210, Drehscheibe Mä 7286, DS2010-Decoder S.Brandt, RZTec Speedbox
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 3.4 GHz, 8 GB RAM (Desktop), Monitor 24 Zoll, WIN10 64bit

ElTango

Hallo Zusammen

Vielen Dank für eure Tipps !

Seit gestern Abend läuft alles, es lag tatsächlich am Gateway !

Tolles Forum !

Vielen Dank
Markus
Software: Windigipet 2015.2 Small Edition
Hardware: Märklin CS2 60215
Decoder: Märklin K83 & K84
Rückmelder: Märklin S88, 1.Modul mit Masse verbunden
Rechner: P4, 3GHz, 4GB RAM, XP SP3, Dauer Bootvorgang: 21sec