Rückmelder belegt
 

Rückmelder belegt

Begonnen von Powerdiesel, 27. März 2020, 17:18:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Powerdiesel

Hallo liebe WDP Profis,
habe mal wieder ein kleines Problem mit 2 Rückmelder.
Ich lasse meine ZFA laufen und alles läuft prima. Irgend wann bemerke ich dann dass ein Rückmelder in der Fahrstraße auf besetzt steht, obwohl der Zug schon lange ausgefahren ist. Ich habe dann die CS2 neu gestartet, WDP beendet und neu gestartet, auch das Netzwerkkabel am S88 Modul mal kurz abgezogen, aber der Rückmelder war immer noch belegt. Beim Versuch einen Wagen auf diesen Abschnitt zu stellen gab es einen mini Kurzschluss, danach war der Rückmelder nicht mehr belegt und funktioniert wieder normal. Wenn der Rückmelder also fälschlicherweise belegt anzeigt, dann muß ich entweder die Anlage ganz stromlos machen oder einen ganz kleinen Kurzschluss herstellen.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?

LG Klaus
Liebe Grüße aus dem Schwabenland

Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.1 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )

Eckhard

Hallo Klaus,

so wie sich das anhört, ist die Trennung nicht in Ordnung.

Ich habe bei mir (Anlage im Rohzustand) ab und zu das Problem, das sich zwei RMK's "verbinden".

Sei es dadurch, das das rollende Material ab und zu in Gefällstrecken die Gleise an den Trennstellen zusammen schiebt (die Gleise sind noch nicht geklebt).

Sei es durch klitzkleine Metallspäne (Abrieb?), die die Kontakttrennstellen verbinden, oder gar einfach irgendeine Art von "Dreck".

Meine Empfehlung: Versuch mal die Gleise sauber zu bekommen, sei es durch einen Gleisreinigungswagen (Staubsauger? Ich habe bei meinem noch zwei Magnete druntergeklebt) oder eben Gleisreinigungszeugs.

Ich bevorzuge bei Kontaktschwierigkeiten Waschbenzin. Und ich habe die Trennstellen zwischen den Kontakten noch ein millimeter auseinander, damit eine sichere Trennung sich zeigt.

Bei Dir vermute ich einfach nur, das die beiden Kontakte entweder beide zusammen kommen, oder das die Verbindung zu den nachfolgenden Kontakten erhalten. Es muß nicht immer sein, aber ab und zu tauchen halt Störungen auf, an die man nicht denkt.
Grüsse

Eckhard

Die, die mich kennen, die mögen mich. Die, die mich nicht mögen, die können mich.
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2025 (akt. Update-Version)
  • Anlagenkonfiguration:
    C-Gleis, CS3, HSI-88-USB , S88 AC, 5 Booster, Terminal, K(M)83 und K(M)84, rollendes Material hauptsächlich Märklin (Mfx), aber auch neuerdings ESU und Viessman (DCC), einige Signale auch von Viessmann, Drehscheibe Sven Brandt, Weichenantriebe von Viessmann
  • Rechnerkonfiguration:
    Asus LapTop AMD Ryzen 9, Win11

Norbert Kuhn

Hallo Klaus,

prüfe die Stelle mit einem Durchgangsprüfer. Ansonsten kann ich mich nur meinem Vorschreiber anschließen.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Taubertal

Norbert Kuhn
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Pro 2025
  • Anlagenkonfiguration:
    CS3+;CS 2;CSr 1; HSI; Intelibox 65000; Central Unit 6021
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A8-3850; 8,192GB Ram; Win 10

Powerdiesel

Das ist immer das erste was ich bei diesem Problem mache. Habe da ein 0,2 mm Federstahlblech das ich durchziehe und danach mit dem Staubsauger. Dabei tut sich aber nichts. Mich irritiert vor allem das es nach einem mini Kurzschluss oder wenn ich die Anlage stromlos mache weg ist. Somit können es auch keine Metallspäne oder Verbindungen sein. Ist auch nicht immer der Fall wenn diese beiden Fahrstraßen befahren werden.

Gruß Klaus
Liebe Grüße aus dem Schwabenland

Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.1 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )

Schubisurf

Hallo Klaus,

Hast Du an irgend einem Gleis, Entstörkondensatoren eingebaut? Wenn alles andere sauber funktioniert kann das eine Ursache sein, dass die RMK immer auf rot sind. Es tauchen immer wieder mal Gleise auf, wo die kleinen Kondensatoren eingebaut sind, die sind aber bei Digitalanlagen mit RMKs kontraproduktiv.

Grüße Thomas
Schöne Grüße aus dem schönen Ostholstein
  • Win-Digipet-Version:
    Version 25 Premium (aktuelles Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3, Link S88, K83 und K84 (Märklin und LDF), K-Gleise ca. 400 Meter auf 4 Ebenen in NEUAUFBAU, Märklin Rollenprüfstand mit TachoMesser CAN an USB, Boll Booster B5 über BACAN und Stromüberwachung, T. Junge Rückmelder mit Diodentrick an Gleisen für Status- und Weichenstellungen die alten S88 Decoder, Raumbeleuchtung mit LoDi-ShiftComander, Signalsteuerung mit LoDi-ShiftComander
  • Rechnerkonfiguration:
    IMAC mit VM Parallels Version 17 mit Windows 7 //Anlage HP Laptop mit Windows 10

Powerdiesel

Nein nur den Diodentrick angewendet
Liebe Grüße aus dem Schwabenland

Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.1 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )

Herbert 1812

Wie hast Du deine Rückmeldeleitungen an die Gleise angelötet. Hast Du Lötöl oder Lötfett benutzt ?

Ich hatte anfangs dieses Problem und es hatte mich wahnsinnig gemacht. Ich hatte das Kabel mit Hilfe von Lötöl an die Schiene gelötet. Bei einem Gleis lief das Öl zwischen Schiene und Mittelleiter. Nach einer gewissen Zeit oxidiert es und macht leichten Kontakt. Nicht genug um einen Kurzschluss zu verursachen aber genug um eine Rückmeldung auszulösen.......Nicht immer sondern nur sporadisch. Ich habe Wochen gebraucht um darauf zu kommen. Ich löte jetzt nur noch an den Schienenverbindern an und seitdem hatte ich nie mehr Probleme.
Kriechstrom ist auch Strom.....
  • Win-Digipet-Version:
    2018 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis • ECOS 50200 • ESU Decoder • ESU Switch • BIDIB • Neocontrol • OpenCar System
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Powerdiesel

Habe das C-Gleis, da passiert beim löten nichts
Liebe Grüße aus dem Schwabenland

Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.1 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )

Ralf Krapp

Hallo Klaus,
nach Deiner Beschreibung des Problems müsstest Du die entsprechende Störstelle feststellen können. Hier würde ich - soweit noch machbar - die Gleise vom Untergrund lösen und genau die Unterseite nachprüfen. Ein Kurzschluss ist auch immer ein Hinweis, dass sich da etwas berührt, das sich nicht berühren soll. Das kann man aber nur feststellen, wenn man das Gleis von unten sieht. Also bitte die "wunde" Stelle ausfindig machen und die Gleise aufnehmen. Dann mit Durchgangsprüfer die Trennungen auf der Unterseite durchchecken, ggf. nacharbeiten und die Gleise zunächst lose wieder montieren. Fahrbetrieb machen und feststellen, ob alles so klappt, wie es soll. Falls ja, Befestigung der Gleise wie zuvor gehabt.
Grüße aus Obertshausen (Hessen)
Ralf Krapp
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur HO; K-Gleis; Tams MC; 4 Kabasoft-Booster; Viessman-Weichen- und Rückmeldedekoder; Lokdekoder MM und andere
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 7 Home Premium; Intel Core i3-530 Prozessor 1333 MHz

Powerdiesel

Hallo Ralf
Ich habe da keinen Kurzschluss, nur ab und zu wenn ein Zug diesen Rückmelder belegt und wieder frei gibt, dann bleit er auf rot. Wenn ich dann mit einem stück Litze für einen Sekundenbruchteil einen Kurzschluss mache ist die belegt Meldung weg, oder halt die ganze Anlage samt Computer ausschalten.

Gruß Klaus
Liebe Grüße aus dem Schwabenland

Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.1 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )

Ralf Krapp

Hallo Klaus,
ich hatte mal an einer bestimmten Kreuzungsgruppe eine gelegentliche Besetztmeldung nach der Vorüberfahrt eines Zuges. Mit der Hand habe ich diese Kreuzungsgruppe am Schienenprofil berührt und dann war die Besetztanzeige weg. So, als ob das Löschen der Besetztmeldung vom System vergessen worden ist. In letzter Zeit kam das nicht mehr vor, eine Ursache konnte ich nicht feststellen und da es nicht mehr passiert, ist der Fall für mich erledigt.
Versuche doch mal, ob mit einer Berührung der fraglichen Stelle/Kontaktstrecke die Besetztmeldung verschwindet. Immer einen Kurzschluss auslösen ist ja auch nicht gerade eine Lösung.
Grüße aus Obertshausen (Hessen)
Ralf Krapp
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur HO; K-Gleis; Tams MC; 4 Kabasoft-Booster; Viessman-Weichen- und Rückmeldedekoder; Lokdekoder MM und andere
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 7 Home Premium; Intel Core i3-530 Prozessor 1333 MHz

Willi Emmers

Hallo Klaus,

kannst Du nicht probehalber den RMK auf einen anderen Anschluß des RMK-Moduls legen, um das Problem näher einzugrenzen.

Nicht vergessen, für den Test musst Du die betreffende Fahrstraße im Bereich der neuen RMK-Nummer im Fahrstraßen-Editor mit dem Kamerasymbol editieren.
Somit kannst Du erkennen, ob es wirklich der RMK oder das RMK-Modul ist, was Dir den Ärger macht.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Willi Emmers

... und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer.
  • Win-Digipet-Version:
    Build 2021.1.13 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    (noch in Bau befindlich)Märklin 3-Schienen-2-Leiter, K-Gleis, Uhlenbrock IB-COM (DCC), 2 x Märklin 602(0)1/605(0)1 (Magnetartikel), Märklin Booster 6015, ESU LokPilot, LDT HSI-88-USB Rückmeldebus, LDT RM-88-N Rückmeldemodule, k83 + k84-Decoder, Claus Ilchmann S8DCC/MOT-Servodecoder, HS-311 Servo´s, Viessmann Signalsteuerbausteine 5210, Drehscheibe Mä 7286, DS2010-Decoder S.Brandt, RZTec Speedbox
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 3.4 GHz, 8 GB RAM (Desktop), Monitor 24 Zoll, WIN10 64bit

juemo

Hallo Klaus,

wenn das Glris in Ordnung ist, kann es nur am RMK liegen. Mein Vorschlag, verbinde das Gleis mit einem anderen RMK. Leider geht aus Deinem Profil nicht hervor, welche Rückmelder du verwendest.

Willi war schneller!  ;)
Viele Grüße von der Küste
    Juemo
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018
  • Anlagenkonfiguration:
    3 Leiter C-Gleis, CS3 (aktuelles Update) LinkS88, S88 von Märklin, LDT und G. Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    DELL Optiplex 2x2,8 GHz 2 GB Ram Win 10 Prof. Märklin APP

Peter Ploch

Hallo Klaus,

hast Du vielleicht die Diode verkehrt herum eingelötet? Das könnte es evtl. erklären, daß durch den "Kurzschluß" die Meldung aufgelöst wird.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2025.0b PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Wilfried Girmscheid

#14
         Hallo Klaus

       Trenne die Stösse mit einem Dremel auf,denn es kommt vor das beim C-Gleis das Toleranzen
       der Schienenlänge es einen leichten Kontakt gibt!
       
       Gruß  Wilfried
PC: Win 10 Profi ,Amd 4.0 GHz,1.5Ram,2 TFT 22" +1TFT 24"
Anlage:WDP iadnSt.,2 IB II,IB com,5 Booster Power 4,
Rückmeldung mit Loco-Net